本帖最后由 yykp2013 于 2013-3-29 11:04 编辑 抗震9度区。四层砖混,层高2800,墙厚240。结构平面图上方的较小的梁承担卫生间隔墙重(120厚),荷载取7.5。阳台挑梁的荷载取5.4。砖混结构抗震验算不过,墙厚、砂浆强度等级都改过了还是不行,新手求助各位,应该怎么改?我的模型附在下方
本帖最后由 yykp2013 于 2013-3-29 11:04 编辑
抗震9度区。四层砖混,层高2800,墙厚240。结构平面图上方的较小的梁承担卫生间隔墙重(120厚),荷载取7.5。阳台挑梁的荷载取5.4。砖混结构抗震验算不过,墙厚、砂浆强度等级都改过了还是不行,新手求助各位,应该怎么改?我的模型附在下方
![M%T`}E64W[IE[EZ(WE8{[0U.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/CC/98/rBBhH11GkEKAAJbWAANdj7FKtUs382.jpg)
42楼
你的墙体都是超筋了!
你试试 提高砂浆等级 ,然后窗洞口边上加边庭,缩小洞口大小! 我刚算了一个8度 0.3 的住宅 就是不停的调整!我构造柱的密度比你密多了 ,没办法 只能加 .
回复
43楼
明显是剪力墙的户型,拿到砌体结构来用!结构布局就不合理!
回复
44楼
框架好吧,砌体没整过~来高手帮楼主吧~~~~
回复
45楼
你这看着比较严重啊,该框架吧
回复
46楼
九度区做砖混??
回复
47楼
楼主在哪里呀,九度就比用砌体了吧!
回复
48楼
该配筋砌体或者框架
回复
49楼
9度区一般都做框架或者配筋砌体结构呢,普通砖混结构就算每皮砖配水平钢筋也不一样够
回复
50楼
路过,学习中
回复