本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-27 23:39 编辑 一、现象描述 柱身出现断层、空洞,一般伴随有麻面、露筋情况。 二、形成原因 1、柱混凝土在振捣过程中时,执棒人没有控制好振动棒的提升速度,没有振捣经验,提升速度过快; 2、柱头钢筋过于密集导致混凝土没有完全落下去,堆积在柱头表面,让施工人员误认为柱砼已浇满; 3、混凝土中的石子粒径过大导致混凝土卡在钢筋上形成混凝土断层;
一、现象描述
柱身出现断层、空洞,一般伴随有麻面、露筋情况。
柱身出现断层、空洞,一般伴随有麻面、露筋情况。
二、形成原因
1、柱混凝土在振捣过程中时,执棒人没有控制好振动棒的提升速度,没有振捣经验,提升速度过快;
2、柱头钢筋过于密集导致混凝土没有完全落下去,堆积在柱头表面,让施工人员误认为柱砼已浇满;
3、混凝土中的石子粒径过大导致混凝土卡在钢筋上形成混凝土断层;
4、混凝土的塌落度过小,导致混凝土流动性差,容易形成空洞。
三、正确的浇筑方式
1、 柱混凝土的浇筑,一定要找一个经验丰富的施工人员进行操作,控制好振动棒的提升速度;
2、 柱头钢筋密集的部位,一定要多次振捣,以保证混凝土确实是已经全部落下,柱混凝土确实已经浇筑满;
3、 混凝土的施工配比时,严格按照试验中心提供的石子选型进来进行配比;
4、 混凝土在浇筑前,混凝土塌落度试验一定要做,不能忽略。
四、检查
柱混凝土浇筑完后,必须要对每跟柱子逐一进行敲打,以保证每根柱确实都已经浇筑完成,并且没有空洞的现象存在,这道工序必不可少。
五、柱空洞的处理
如果在柱混凝土浇筑完后,在检查时没有及时发现空洞的现象或是漏了检查这道工序,在拆模时才发现空洞现象的存在,那么常规将会采取以下施工措施:
1、对于一般的小孔洞先凿掉周围松散的部位,并将周围的砼凿毛,用水清理干净,再用高强度等级的同配比的混凝土进行浇筑,并注意养护。
2、柱身都遍布着孔洞极大地影响了柱子受压性能,可采用加大截面法围包原来的柱子,并对其柱身凿毛,布置好钢筋再浇筑同一强度的混凝土。
3、若是柱子出现断层,则必须要求原设计单位给出相应的处理方案。
以上是本人对柱空洞现象初浅的看法,如有不当之处,希望各位领导或同事多多指导!