公司有三栋厂房,有两栋出租了。现在现在公司跟租房的公司只装有有功电表,要计量无功损耗,所以要装无功电表。本人没用过也没装过,不知道如何选取三相无功电表和接线,请各位懂的前辈同行们帮下忙,感激涕零
公司有三栋厂房,有两栋出租了。现在现在公司跟租房的公司只装有有功电表,要计量无功损耗,所以要装无功电表。本人没用过也没装过,不知道如何选取三相无功电表和接线,请各位懂的前辈同行们帮下忙,感激涕零
2楼
:L都没有人用过吗?
回复
3楼
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2013-3-28 10:14 编辑
无功测量建议装SST-330或SST-300型智能型电表。
接线和有功表一样,高压测量用A C相CT,A B C 三相电压。如果是380/220V的低压测量,用A B C三相CT,电压用A B C N。
用SST-330或SST-300,可以同时看电压、电流、有功功率、无功功率、功因、有功电能、无功电能。面板上随意切换所需看的参数。也可以通过通讯接口采集、记录这些参数,通过今后分析这些参数,为今后改造、增容创造条件。
价格并不比单功能表贵多少,性能价格比较高。
供你参考
回复
4楼
接线跟有功电度表的接线差不多,只是电度表的内部结构不一样。
回复
5楼
zsphn6666 发表于 2013-3-28 11:42 接线跟有功电度表的接线差不多,只是电度表的内部结构不一样。我也找了一些相关的资料,也是说差不多的。谢谢了。
回复
6楼
xuchaohua9953 发表于 2013-3-28 10:12 无功测量建议装SST-330或SST-300型智能型电表。接线和有功表一样,高压测量用A C相CT,A B C 三相电压。 …谢谢指导啊。
回复