三层的酒店内走道需要机械排烟,设一个排烟井,排烟风机置于三层屋面,总排烟量等于最大走道面积乘以120,那确定每一层排烟口面积时这一层的排烟量是总排烟量除以3还是这一层走道面积乘以60呢?请指教

三层的酒店内走道需要机械排烟,设一个排烟井,排烟风机置于三层屋面,总排烟量等于最大走道面积乘以120,那确定每一层排烟口面积时这一层的排烟量是总排烟量除以3还是这一层走道面积乘以60呢?请指教
免费打赏
bruce11
2013年03月28日 14:09:25
2楼
走道面积乘以60 较为妥当
回复
aionyu
2013年03月28日 19:29:46
3楼
排烟口按当层排烟量计算~
回复
刘云云
2013年04月01日 18:46:19
4楼
排烟量的计算除了算走道的面积之外,有时还需要加上无外窗的房间面积或者有窗户但是固定窗的房间的面积。
建规9.4.2.3 条文说明:
执行本条时应注意以下几点:
1)防烟分区一般不应跨越楼层。某些情况下,如楼层面积过小,允许将多个楼层划分为同一个防烟分区,但不宜超过3层。
2)对地下室、防烟楼梯间、消防电梯间等有特殊用途的场所,应单独划分防烟分区。
3)需设排烟设施的走道、净高不超过6m的房间应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚突出不小于O.5m的梁划分防烟分区,梁或垂壁至室内地面的高度不应小于2m;挡烟分隔体凸出顶棚的高度应尽可能大。
4)当走道按规定需设置排烟设施,而房间(包括半地下、地下房间)可不设,且房间与走道相通的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区。若房间与走道相通的门不是防火门时,防烟分区的捌分应包括这些房间。
5)当房间(包括半地下、地下房间)按规定需设置排烟设施,而走道可不设置排烟设施,且房间与走道相通的门为防火门时,可只按房间划分防烟分区;如房间与走道相通的门不是防火门时,防烟分区的划分应包括该走道。

这些你都理解了,就差不多了
回复
刘云云
2013年04月01日 18:48:56
5楼
hairui1 发表于 2013-4-1 18:46 排烟量的计算除了算走道的面积之外,有时还需要加上无外窗的房间面积或者有窗户但是固定窗的房间的面积。 …再补充一句:建规条文说明9.4.5有一句:走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,也可以是防火门。
回复
jijianlian
2013年04月02日 15:16:22
6楼
我觉得这两条很有问题呢,突出顶棚500的梁都能算防烟分割了,单独的房子反而不能作为一个小防烟分区了,本人表示不能理解
回复
jacksuna
2013年05月16日 14:22:01
7楼
依据防烟分区划分的方法,房间当然可以作为一个独立的防烟分区只是这样考虑的话将需在每个防烟分区设置排烟口按条文解释的法可以减少防烟分区的数量,也就简化了排烟系统。问题在于, 若将无窗房间与内走道划分为同一个防烟分区,就等于要考虑窗房间的排烟。如无窗房间面积没达到需要设置排烟设施的大小时,即不需要考虑排烟时,那么还要将内走道面积加上这部分房间的面积, 计算内走道的排烟量
回复
dagao9
2013年05月17日 17:01:40
8楼
如无窗房间面积没达到需要设置排烟设施的大小时,即不需要考虑排烟时,那么还要将内走道面积加上这部分房间的面积,来计算内走道的排烟量吗?

我理解是“无窗房间面积没达到需要设置排烟设施的大小时”是不需要设排烟口,不是不考虑排烟。排烟是不管房间多大都要排的。所以不设排烟口的房间面积应算进走道排烟面积。
回复
rzdsyxa
2013年06月03日 14:47:01
9楼
学习中,谢谢