供电局验收非要将高压柜综保取消
lwihjw
lwihjw Lv.5
2013年03月28日 10:18:13
只看楼主

本帖最后由 lwihjw 于 2013-3-28 21:17 编辑 给位同行: 大家好,最近做了一个哈尔滨的项目,高压柜蓝图上没有综保。蓝图上标了高压柜操作电源由电压互感器供电,进线高压柜要有反时限电流保护,出线高压柜要有反时限电流保护和变压器温度保护。此项目设计院没有出二次图纸。高压柜我们就都加了综保。进线处加了供电用的电压互感器(10/0.22KV 容量:2000VA) 现在供电局验收, 提出整改2个方案:

本帖最后由 lwihjw 于 2013-3-28 21:17 编辑

给位同行:
大家好,最近做了一个哈尔滨的项目,高压柜蓝图上没有综保。蓝图上标了高压柜操作电源由电压互感器供电,进线高压柜要有反时限电流保护,出线高压柜要有反时限电流保护和变压器温度保护。此项目设计院没有出二次图纸。高压柜我们就都加了综保。进线处加了供电用的电压互感器(10/0.22KV 容量:2000VA)
现在供电局验收, 提出整改2个方案:
1、高压柜取消综保,由普通继电器来做保护。
2、使用综保必须加电源柜(EPS或者直流屏给综保供电)

现在已经按照第二条整改了,下次一定注意!!!
免费打赏
dlizhengang
2013年03月30日 18:13:26
12楼
两种方案都对,第一改为GL-15系列交流反时限保护,第二种改为直流或交流(加UPS\EPS)微机保护。
回复
东方之明
2013年03月30日 22:39:10
13楼
现在一些厂家使用UP5N小型不间断电源,不知效果如何?
回复
老刘的直流屏
2013年03月31日 22:22:44
14楼
dqid2010 发表于 2013-3-30 22:39 现在一些厂家使用UP5N小型不间断电源,不知效果如何?不错,分散式安装在要求操作的高压柜里面。节约成本,操作方便,电池只需要两节。如深圳市海泰林公司 在全国的不错
回复
qianjiahu
2013年04月01日 09:40:16
15楼
嗯,受教了
回复
whb9501
2013年04月02日 14:54:42
16楼
电压互感器能做到2000VA?表示怀疑啊
200还行
回复
wd0577
2013年04月03日 12:20:38
17楼
lwihjw 发表于 2013-3-28 21:32 大连第一互感器 JDZ16-10E 10/0.22 样本标注1200VA,实际来货标注的是2000VA电压互感器可以做到220V/3KVA,这很奇怪吗?
回复
xingzhinong
2013年04月06日 16:34:45
18楼
现在知道了UPS和EPS的作用了,原来是这样
回复
anhuidiangong
2013年04月08日 12:57:30
19楼
你们老板没有开除你啊,能省则省哦。
回复
小林电气
2013年04月11日 15:45:13
20楼
关键是运行可靠性.采用综保时需要有可靠的电源
回复
huangqiyin1991z
2013年04月15日 13:33:25
21楼
DC系列的电压互感器可以做到2KVA 我们经常做到3KVA
回复