低压出线柜里面有必要使用调谐保护器吗?
shancha9026
2013年03月28日 11:05:56
只看楼主

如题。看到了一份图纸是,比较的奇怪,竟然在低压出线柜里面附加了“ELECON-HPD1000”调谐保护器,对此元件,我不是很懂,所以发个帖子,大家帮忙分析一下,在哪种情况下,才有必要使用这个元件?使用这个元件能产生什么效益和作用?谢谢!

如题。

看到了一份图纸是,比较的奇怪,竟然在低压出线柜里面附加了“ELECON-HPD1000”调谐保护器,对此元件,我不是很懂,所以发个帖子,大家帮忙分析一下,在哪种情况下,才有必要使用这个元件?使用这个元件能产生什么效益和作用?

谢谢!
免费打赏
shancha9026
2013年03月28日 12:06:07
2楼
没有人回复,自己顶一下,然后去吃饭。
回复
zhaojg1020
2013年03月28日 21:57:28
3楼
谐波保护器,对电能治理要求比较高的地方会装。以我的经验来看是个不差钱的政府项目,设计院拿人好处就上了,一个小东西卖好几万甚至上十万。
回复
lingnanjt
2013年03月30日 10:46:46
4楼
对电能治理要求比较高的地方会装。
回复
shancha9026
2013年04月02日 09:19:12
5楼
zhaojg1020 发表于 2013-3-28 21:57 谐波保护器,对电能治理要求比较高的地方会装。以我的经验来看是个不差钱的政府项目,设计院拿人好处就上了 …这元件这么贵,真正能起到多大的作用啊?普通的办公大楼,有必要装这个元件吗?谢谢你的回复。
回复
whb9501
2013年04月02日 14:49:22
6楼
设计院拿了上图费,然后就乱写一通
回复
zhaojg1020
2013年04月02日 23:59:34
7楼
shancha9026 发表于 2013-4-2 09:19 这元件这么贵,真正能起到多大的作用啊?普通的办公大楼,有必要装这个元件吗?谢谢你的回复。这个怎么说呢,看谁花钱了,开发商什么的肯定不会花这个闲情,那么市政工程花国家的钱呢?呵呵,你懂得
回复
xingzhinong
2013年04月06日 16:43:50
8楼
看带的是什么负载了吧,要净化一下线路
回复
lisa8563
2013年08月07日 15:22:15
9楼
做了四年低压,没遇到过。
回复

相关推荐