【答网友问】画施工图时,梁配筋面积是否放大
北京院小李飞刀
2013年03月28日 12:29:52
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-9-18 22:00 编辑 【网友观点】:一般梁上部钢筋放大系数为1.1一般梁下部钢筋放大系数为1.05【答网友问】:见截图答复。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-9-18 22:00 编辑

【网友观点】:
一般梁上部钢筋放大系数为1.1
一般梁下部钢筋放大系数为1.05
11.png
【答网友问】:见截图答复。

11.png


3.png

免费打赏
北京院小李飞刀
2013年03月28日 12:31:20
2楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 20:44 编辑

【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html

回复
朱樱斗帐掩流苏
2013年03月28日 13:47:02
3楼
嗯,支持一下,学习到了,。记下来。
回复
zhoukj1989
2013年03月28日 13:51:23
4楼
完全没必要放大,新规范现在很保守,而且安全富余很多。一般情况不放大,跨度超过8m的梁底筋放大个1.1倍。
回复
chaoyuanyuanhappy
2013年03月28日 14:14:50
5楼
好贴,顶一下,谢谢分析
回复
asdf土木
2013年03月28日 16:24:59
6楼
悬挑类构件件适当放大 其他的么必要
回复
zz20111111
2013年03月29日 09:06:51
7楼
各地习惯不一致,软件算出来的结果也存在诸多不明朗。。。。

梁端配筋放大在6度区没啥影响
但是更高烈度区就难说了。
回复
温员外
2013年03月29日 09:24:16
8楼
没必要放大,除了挑梁和楼梯间底筋。
回复
胡萝貝
2013年03月29日 11:54:02
9楼
satwe 中已经对 梁活荷载内力放大了1.1倍了, 再放大,额
回复
建筑的魂
2013年03月29日 13:06:31
10楼
对的,打了并不是很好
回复
shu0221
2013年03月29日 13:27:05
11楼
首先不建议放大,通常荷载都考虑足够了,没有放大的必要。

其次,有个问题向版主探讨一下。
版主,你看图中写的“柱钢筋放大1.2”。假设梁柱截面相同,梁上端放大1.1,柱钢筋放大1.2,应该不会“加剧强柱弱梁实现的难度”。当然梁柱截面不一样,就需具体对待了。应该这么理解吧?
回复