本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-9-18 22:00 编辑 【网友观点】:一般梁上部钢筋放大系数为1.1一般梁下部钢筋放大系数为1.05【答网友问】:见截图答复。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-9-18 22:00 编辑

【网友观点】:
一般梁上部钢筋放大系数为1.1
一般梁下部钢筋放大系数为1.05
11.png
【答网友问】:见截图答复。

11.png


3.png

免费打赏
北京院小李飞刀
2013年03月29日 13:33:55
12楼
shu0221 发表于 2013-3-29 13:27 首先不建议放大,通常荷载都考虑足够了,没有放大的必要。其次,有个问题向版主探讨一下。1、客观条件:现阶段的规范,实际中还是很难完全的实现强柱弱梁。2、柱子配筋放大,是属于概念设计的层次的,是对结构概念的应用。但是对于真正状态下的强柱弱梁还是不够的,这就是现状。所以梁的配筋一般情况下都要控制。悬挑梁除外。
回复
luyinan77777
2013年03月29日 13:36:47
13楼
不放大,有些施工单位瘦筋啊,个人搞过施工
回复
rketchup
2013年03月29日 14:31:08
14楼
假如设计时没勾选按T型梁设计的话,梁配筋本来是很有富余,何必再放大它
回复
lupi000
2013年03月29日 18:06:56
15楼
rketchup 发表于 2013-3-29 14:31 假如设计时没勾选按T型梁设计的话,梁配筋本来是很有富余,何必再放大它额,同意这个观点,从汶川地震可以看出,梁的刚度比计算时候的大,因为计算的时候没有考虑板的贡献,所以梁端的钢筋不应放大,中部钢筋可以放大,不过也没什么必要,柱子钢筋可以放大不嫌少
回复
yqz0804
2013年03月30日 10:32:24
16楼
学到不少知识!谢谢楼主!
回复
hjhbule981
2013年03月30日 19:14:57
17楼
刚毕业的时候,一般都放大一点点,几年下来,现在就不放大了,原因是。。。。
回复
子寓
2013年03月31日 06:26:33
18楼
计算完在加大量,实际在计算内力是很多人就加大了荷载。有的 部位还是要考虑的。
回复
克力棒
2013年03月31日 09:59:33
19楼
特别实际的知识,比课本上学的有用多了
回复
柱梁板
2013年03月31日 11:11:55
20楼
没必要放大梁的钢筋,对于悬挑梁和跨度大于8m的梁可以考虑加强一下配筋
回复
risan
2013年03月31日 21:41:20
21楼
不用放大,无任何放大依据。