【答网友问】画施工图时,梁配筋面积是否放大
北京院小李飞刀
2013年03月28日 12:29:52
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-9-18 22:00 编辑 【网友观点】:一般梁上部钢筋放大系数为1.1一般梁下部钢筋放大系数为1.05【答网友问】:见截图答复。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-9-18 22:00 编辑

【网友观点】:
一般梁上部钢筋放大系数为1.1
一般梁下部钢筋放大系数为1.05
11.png
【答网友问】:见截图答复。

11.png


3.png

免费打赏
angle333
2013年04月01日 08:38:39
22楼
学习了,看楼主的帖子能学到很多东西
回复
在路上走着
2013年04月01日 09:05:16
23楼
我觉着只要把柱子的钢筋也跟着放大就是了啊,本来就需要把某些薄弱部位的钢筋加大。比如大跨度板大跨度梁的钢筋需要适当的放大,这时候把柱子的钢筋也相应的放大就行了
回复
3312427
2013年04月01日 11:04:05
24楼
如果在pkpm里你是按裂缝和挠度控制配筋的话,在大跨度梁和荷载比较大的情况下,你会发现梁配筋面积远大于按强度计算出的梁配筋面积。一般情况下梁端上部钢架不建议放大,下部钢筋可以适当放大1.05~1.1.
回复
ycz_yyq123
2013年04月01日 13:07:07
25楼
只要荷载考虑周全,为什么加大,难道你要考虑施工单位偷工减料的部分?
回复
mxz357082303
2013年04月01日 14:13:29
26楼
哦哦哦哦哦
回复
xiamianhuz1003
2013年04月01日 14:18:23
27楼
支持一下,呵呵。
回复
junwei624816756
2013年04月01日 17:38:33
28楼
同意楼主的说法,挑梁和楼梯放大
回复
a13508169248
2013年04月02日 08:18:09
29楼
没必要放大,新规范现在很保守,设计也保守。
回复
天涯沧海
2013年04月02日 11:02:07
30楼
个人认为要根据实际的情况去考虑,如果荷载考虑的比较全面,则没有问题,可以不放大的;但是工业厂房,一般都是需要放大的
回复
lxq1975lxq
2013年04月02日 11:36:05
31楼
设计师 不要乱放大 呀
回复

相关推荐