四年来第一次遇到这情况,是对的还是错的?
等闲变却故人心
2013年03月28日 17:43:18
只看楼主

施工四年了,第一次遇到这个情况。这样做是对的还是错的。就请大伙告诉我吧。 KL31的左端和右端到底应该有几根梁的上部钢筋。是只有3根20和2根18的短钢筋还是应该有3根20和2根18和2根12一共7根钢筋呢?不懂得的人就别说了,这是在实打实的做34层的高层,钢筋放错了会死人的。谢谢!

疑惑。.png

2013年03月28日 17:50:07
2楼
错,框架梁用2根12架立,疯了!
回复
jngetao
2013年03月28日 17:50:11
3楼
这个应该是画图人员,不细心,标注错误导致,个人认为上筋应该是2根20通长,左边支座为上排3根20下排2根18,右边支座也为上排3根20下排2根18,下筋配3根18通长。个人意见,你最好和设计单位联系一下。
回复
等闲变却故人心
2013年03月28日 17:54:37
4楼
evay 发表于 2013-3-28 17:50 错,框架梁用2根12架立,疯了!你能不能说详细些,谢谢你。我把图集翻了又翻,觉得左边支座应该这么配筋:除了那五根短钢筋,还应该有2根12的通长筋,也就是说左边支座该有7根钢筋的。因为那个2根12是属于集中标注的。不知道我的理解对不对。谢谢!
回复
等闲变却故人心
2013年03月28日 17:56:31
5楼
jngetao 发表于 2013-3-28 17:50 这个应该是画图人员,不细心,标注错误导致,个人认为上筋应该是2根20通长,左边支座为上排3根20下排2根18, …你的意思也就是说,左边支座除了那五根短钢筋,还应该有2根12的通长筋,简单来说就是左边支座要满足有7根钢筋。是这个意思吗?
回复
jngetao
2013年03月28日 17:59:08
6楼
kiss18771359938 发表于 2013-3-28 17:56 你的意思也就是说,左边支座除了那五根短钢筋,还应该有2根12的通长筋,简单来说就是左边支座要满足有7根 …集中标注就应该是2跟20;3根18或2根22。,原位标注就是按我刚刚说的,你最好联系下设计单位
回复
maodundundun
2013年03月28日 19:30:49
7楼
结构图纸上的每一笔都应该好好的画认认真真的复核啊。。。这个也太、、、、
回复
ybbyyp
2013年03月28日 19:40:52
8楼
建议你跟设计院联系
回复
k_iooi_k
2013年03月28日 19:41:49
9楼
明显端部5根钢筋3根20和2根18,中部2根12架立筋。
回复
等闲变却故人心
2013年03月28日 20:31:02
10楼
kb719000 发表于 2013-3-28 19:41 明显端部5根钢筋3根20和2根18,中部2根12架立筋。呵呵。你说那两根是属于架立筋,那为什么2根12的要单独集中标注呢?
回复
无间道
2013年03月29日 06:56:01
11楼
对于200*600的梁,在剪力墙结构中,这样的配筋有可能是正常的结果。建议你询问一下设计人员,与他确认一下。按图施工应该是没有错误的。