施工四年了,第一次遇到这个情况。这样做是对的还是错的。就请大伙告诉我吧。 KL31的左端和右端到底应该有几根梁的上部钢筋。是只有3根20和2根18的短钢筋还是应该有3根20和2根18和2根12一共7根钢筋呢?不懂得的人就别说了,这是在实打实的做34层的高层,钢筋放错了会死人的。谢谢!

疑惑。.png

2013年03月29日 10:25:37
22楼
kiss18771359938 发表于 2013-3-29 09:50 嗯嗯。你说的很有道理,但是有一点我不是很懂,既然2根12的是架立筋,那是不是应该用括号把它括起来标注清 …11g说得很清楚,原位标注优先,也即是说,比如集中标注 kl* 200*600/ A8@100 2C25;2C25 某支座原位标注为2C25+2C22,难不成你要配成 2C25+2C25+2C22? 本例同理,所以支座应为5根钢筋,只是标注方法确实不规范,只有让人猜,这尼玛的没见过这样设计的,本人也是做设计的,做图纸要让人一目了然而无歧义,这真是让人在猜
回复
jesterlxy
2013年03月29日 10:36:06
23楼
wuwei_2045 发表于 2013-3-29 10:25 11g说得很清楚,原位标注优先,也即是说,比如集中标注 kl* 200*600/ A8@100 2C25;2C25 某支座原位标注 …这个不是架立筋,框架梁通长钢筋最少两根,如果这两个是架立筋就违反规范了,随意这两个是通长筋。
回复
jesterlxy
2013年03月29日 10:38:16
24楼
kiss18771359938 发表于 2013-3-29 10:22 你的理解跟我完全一样。呵呵,但是,现在问题出来了,假如是左端7根钢筋,右端8根钢筋,那么对于这个200* …这个还是设计人员沟通吧,至少我觉得这么设计很不合理
回复
等闲变却故人心
2013年03月29日 11:30:58
25楼
本帖最后由 kiss18771359938 于 2013-3-29 11:39 编辑 wuwei_2045 发表于 2013-3-29 10:25 11g说得很清楚,原位标注优先,也即是说,比如集中标注 kl* 200*600/ A8@100 2C25;2C25 某支座原位标注 …嗯。谢谢你的解答!
回复
l06027119
2013年03月29日 12:40:27
26楼
可以这样搭接
回复
hzt2011
2013年03月29日 14:02:44
27楼
第一页的回答者都没做过设计,这个论坛上的水平参差不齐啊
这个很好理解,支座就是5根钢筋,只不过通长筋采用的是12而非同支座钢筋的直径
2根12和2根20在1/3净跨处按受拉搭接。
回复
l06027119
2013年03月29日 14:04:48
28楼
可以这样搭接
回复
l06027119
2013年03月29日 14:10:42
29楼
可以这样搭接
回复
lichanghai868
2013年03月29日 15:30:17
30楼
2个12应该是通长筋,两端也应该有。
回复
maodundundun
2013年03月29日 16:06:19
31楼
关键是是2根12的钢筋到底是架立筋还是小直径的通长筋,两者的搭接长度可是不一样的啊