关于角柱角筋的问题
fx515
fx515 Lv.3
2013年03月28日 18:33:31
只看楼主

1.在《satwe使用说明中》规定“采用双偏压计算,角筋面积不应小于软件给出计算值,单偏压不受此值限制”。请问PKPM计算规定角筋面积的依据是什么?2.在实际工程中经常遇到角柱角筋面积很大,单根钢筋无法满足要求。查查相关资料主要有两种解决方法:1,通过施工解决,采用并筋的方式;2,修改pkpm.ini文件中的角筋直径。个人对第二种方法进行了尝试发现,修改后角筋面积确实能按照自己希望的输出,但是这时候整个柱子的配筋反而降低了,不知是何原因?

1.在《satwe使用说明中》规定“采用双偏压计算,角筋面积不应小于软件给出计算值,单偏压不受此值限制”。请问PKPM计算规定角筋面积的依据是什么?
2.在实际工程中经常遇到角柱角筋面积很大,单根钢筋无法满足要求。查查相关资料主要有两种解决方法:1,通过施工解决,采用并筋的方式;2,修改pkpm.ini文件中的角筋直径。
个人对第二种方法进行了尝试发现,修改后角筋面积确实能按照自己希望的输出,但是这时候整个柱子的配筋反而降低了,不知是何原因?





第一张图片为pkpm.ini文件采用默认角筋直径50mm时,柱子钢筋计算结果;第二张图片为pkpm.ini文件修改角筋直径为25mm后柱子钢筋计算结果。大家平常都是怎么解决角筋过大问题的,欢迎讨论




1.jpg


2.jpg

免费打赏
k_iooi_k
2013年03月28日 19:46:36
2楼
角筋降低了,整个柱子的配筋必然降低,单侧配筋值52(包括角筋的面积)。
回复
滇西1944年
2013年06月21日 09:13:52
3楼
我也一直纠结这个问题,请大神出来
回复
蓝白蓝白
2013年06月21日 09:20:37
4楼
不懂,求学习
回复
王子涵
2013年06月21日 09:27:04
5楼
49+(6.2-4.9)x2=51.6≈52

貌似只是把角筋减下来了 不懂为什么
回复
lyj8008
2013年12月19日 16:39:15
6楼
我也遇到了 好像是新PKPM出来的问题 请高手现身说法啊
回复
muze008
2013年12月19日 16:55:30
7楼
请高手现身说法
回复
唯快不破
2013年12月19日 21:32:08
8楼
不明觉厉 还没做过那么大的柱子
回复
mr囿情
2014年04月22日 10:40:17
9楼
52-6.2*2=39.6,49-4.9*2=39.2,配筋面积其实是一样.....
回复
打篮球的狮子
2015年02月12日 16:54:34
10楼
不知道这样改变意义何在?只是单纯的强制减小了角部钢筋面积,难道只是为了出计算书还是程序已经有了新的计算过程。。。
回复
yunlingfeng163
2015年02月13日 10:47:01
11楼
你是单偏压计算还是双偏压计算的,角柱不是一般都是双偏压计算的,要自己定义角柱吧,你算一遍,整个配筋面积其实没啥差别
回复

相关推荐

APP内打开