1.在《satwe使用说明中》规定“采用双偏压计算,角筋面积不应小于软件给出计算值,单偏压不受此值限制”。请问PKPM计算规定角筋面积的依据是什么?2.在实际工程中经常遇到角柱角筋面积很大,单根钢筋无法满足要求。查查相关资料主要有两种解决方法:1,通过施工解决,采用并筋的方式;2,修改pkpm.ini文件中的角筋直径。个人对第二种方法进行了尝试发现,修改后角筋面积确实能按照自己希望的输出,但是这时候整个柱子的配筋反而降低了,不知是何原因?
2.在实际工程中经常遇到角柱角筋面积很大,单根钢筋无法满足要求。查查相关资料主要有两种解决方法:1,通过施工解决,采用并筋的方式;2,修改pkpm.ini文件中的角筋直径。
个人对第二种方法进行了尝试发现,修改后角筋面积确实能按照自己希望的输出,但是这时候整个柱子的配筋反而降低了,不知是何原因?
第一张图片为pkpm.ini文件采用默认角筋直径50mm时,柱子钢筋计算结果;第二张图片为pkpm.ini文件修改角筋直径为25mm后柱子钢筋计算结果。大家平常都是怎么解决角筋过大问题的,欢迎讨论