关于板式排烟口
sxhmgh
sxhmgh Lv.6
2013年03月29日 09:33:39
来自于通风排烟
只看楼主

装饰要求天花上设置的排烟口为板式排烟口,但是该排烟口不具备280度关闭功能,是不是不能设在总管上?如果在支管上设我可以在排烟口前加个280度的常开排烟阀吗,有没有这种做法,还可以怎么做?恳请各位大侠发表高见!

装饰要求天花上设置的排烟口为板式排烟口,但是该排烟口不具备280度关闭功能,是不是不能设在总管上?如果在支管上设我可以在排烟口前加个280度的常开排烟阀吗,有没有这种做法,还可以怎么做?恳请各位大侠发表高见!
免费打赏
ghg898
2013年09月26日 09:34:40
12楼
zyhlyx 发表于 2013-3-29 16:22 个人理解:如果所有排烟口处于一个防烟分区,可使用普通常开风口,只在风机入口设一个排烟防火阀。如果不是 …支持,同意上述引用建议!
回复
xmf777999
2013年09月28日 21:22:45
13楼
同意上述建议
回复
lixiaolin_000
2013年10月11日 17:03:00
14楼
:)学习了。。。。。。
回复
无果
2013年10月17日 22:12:04
15楼
板式排烟口,但是该排烟口不具备280度关闭功能?怎么会,应该有的
回复
defuyang
2013年10月18日 07:56:45
16楼
板式排烟口就是常闭的哦,火灾时打开,超过280熔断,就是可以设在总管上