1、2500kVA的干式电压器,在与低压柜(主母排规格为3X[3(120X10)])做连接时,变压器厂家用的母排规格为3X[2(120X10)],《99D201-2 干式变压器安装》图集中2500kVA变压器低压侧选用的是3X[2(125X10)],估算一下载流量,觉得厂家选的偏小,厂家说是一向以来都这么做的,也没拿出啥依据。 2、变压器本体上的母排规格为3X[(120X15)],更小了,厂家说就是按变压器的制造标准来的。
1、2500kVA的干式电压器,在与低压柜(主母排规格为3X[3(120X10)])做连接时,变压器厂家用的母排规格为3X[2(120X10)],《99D201-2 干式变压器安装》图集中2500kVA变压器低压侧选用的是3X[2(125X10)],估算一下载流量,觉得厂家选的偏小,厂家说是一向以来都这么做的,也没拿出啥依据。
2、变压器本体上的母排规格为3X[(120X15)],更小了,厂家说就是按变压器的制造标准来的。
本人对变压器不甚了解,请解惑,谢谢!
22楼
我觉得楼上说得不错,已经满足要求了,你自己可以算下
回复
23楼
cool8 发表于 2013-9-3 21:11 设计手册规定变压器回路按1.05倍选择,计算为3789A。120X10铜排2片平放载流量是3816A,2片竖放载流量是4168 …2片竖放载流量是4168A,是怎么算出来的
回复
24楼
~丢丢~ 发表于 2014-1-14 12:17 请问变压器回路按1.05倍选择是什么意思?超0.05倍运行呗。
回复
25楼
变压器二次额定电流的1.05倍要考虑,短路稳定呢?也要考虑吧!
回复
26楼
路过
回复
27楼
来学习的了
回复