最近做一个工厂,厂内打井作为用水水源,建一消防水池。最高建筑的室内消防要55米水头,问题是室内消防跟室外消防管线的问题。我的想法是单独设置,毕竟室内室外的消防用水水头差痕多,用各自独立的泵和管道。不知道个为还有什么好的方案,比如说能不能用一套泵组和管线,如何解决用水压力差的问题。急!!!盼复!!!
用一套泵组和管线,可以考虑用减压阀,这样可以减少投资。实在不行用减压孔板,不过55米水头对于室外管道而言大了点。
回复
3楼
请问楼上,具体施工中可以用吗?减压发倒是可以,孔板可能不行吧,这么高的压力,室外消防管线也会受不了吧
回复
4楼
请问减压孔板为何不行?室外精雅不超,只减动压。
回复
5楼
现在减静压的减压阀也有呀。
就看分区用的管道多不多。
不过通常情况下分区的费用肯定比加减压阀要多,要是用减压阀投资少当然就用它了。
不过隔膜式的减压阀也挺贵的。
回复
6楼
室外埋地管线采用热镀锌钢管,在每个室外消火栓的接口处设置减压孔板
不知道这种做法可行否,探讨。
回复
7楼
厂区多大? 有个消防水池了,就相当于一个很好的室外消火栓了,其保护半径为150米,我想整个厂区也差不多保护过来了。
室外消防水量可以通过增加取水口的个数来满足。
总之,消防水池容积算够(室内室外之和)最关键。
以上满足不了,
只有做室外消防外网的话,建议生产管道和室外消火栓管道合并,就不会产生压力过大的问题。但必须满足生产最大时,室外消防流量得仍然满足要求。
回复
8楼
谢谢回复。厂区比较大,必须得设置室外消防管网。
现在的问题是,由于个别车间很高,室内消防的压力要远远大于室外消防所需要的压力,室内、室外消防合用管线,如何解决这个压力差。
回复
9楼
设置比例式减压阀最经济简单。
回复
10楼
能详细说说吗,谢谢。
回复
11楼
看厂房长度,不超150米就用取水口;超了就得单独设置室外泵。
回复