请教一个问题,有一用户(主要为机械加工,功率因数要求在0.9以上)在切换电容器的过程中发现电能表的转速发生变化,即在切掉一组电容器时(当然功率因数以相应降低),电表转速加快,这样是否影响电能的计量?产生这种现象的原因时什么?(最好尽量详细一些,谢谢!!!)

请教一个问题,有一用户(主要为机械加工,功率因数要求在0.9以上)在切换电容器的过程中发现电能表的转速发生变化,即在切掉一组电容器时(当然功率因数以相应降低),电表转速加快,这样是否影响电能的计量?产生这种现象的原因时什么?(最好尽量详细一些,谢谢!!!)
免费打赏
yaolehai
2007年09月08日 22:22:28
32楼
又学到不少东西了,呵呵
回复
lgl5301
2007年09月08日 23:05:25
33楼
非常感谢2楼!!!
回复
qihuajun521
2007年09月08日 23:17:04
34楼
解释的太好了,我能问一下无功补偿电容柜主要有哪些部件组成,工作原理是什么样么?