最近做个小框架,下面整体2层,上面分5个小塔楼:3个塔至4层,2个塔为3层。如图所示。请问振型数最高能取到多少?规范规定不大于3n但按3x4计算,其中两个塔楼刚度较小,存在局部振动,计算结果有效质量系数不足90%民族风格的小塔楼,体型较复杂,平面布置调不了了······能不能取n=2+3x2+2x1=10计算?也就是3x10=30,算了一下,>90%不知道可取不?
最近做个小框架,下面整体2层,上面分5个小塔楼:3个塔至4层,2个塔为3层。如图所示。
请问振型数最高能取到多少?规范规定不大于3n
但按3x4计算,其中两个塔楼刚度较小,存在局部振动,计算结果有效质量系数不足90%
民族风格的小塔楼,体型较复杂,平面布置调不了了······
能不能取n=2+3x2+2x1=10计算?也就是3x10=30,算了一下,>90%
不知道可取不?
![yy.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
应该可以吧,30个,塔输的3倍
回复
3楼
看satwe计算结果,有效质量系数大于90%j就可以了!
回复
4楼
请参考PKPM说明书中的satwe用户手册
回复
5楼
tianshui2000 发表于 2013-4-7 10:03 看satwe计算结果,有效质量系数大于90%j就可以了!我关键想问阵型数上限该怎么取,“不大于3n”这条本人参不透,还有高规的“不少于塔数的9倍”,我这个4层楼是否可以借用高规这条···我5个塔就是5x9=45,可以取这么多,吼吼~问了几个人,都说可以无上限取阵型数,只要达到90%。但这个“不大于3n”是干啥的。
回复
6楼
学习下· · ·
回复