我的一个工程项目正在施工中,施工单位打电话来问,说主次梁交叉处,梁上部有4层钢筋,板有两层,施工太难了。问我说,次梁上部钢筋能否摆在主梁上部钢筋的下面(次梁下部钢筋当然还是在主梁下部钢筋的上面)。 我同事认为这种情况之下次梁上部钢筋放在主梁上部钢筋之下问题不大,次梁上部钢筋应摆在主梁上部钢筋的下面,这样能保证主梁的截面.再者钢筋混凝土共同工作的,不会因为钢筋换位而使受力改变.因为它是整浇在一起的,共同受力,放在上下效果都是一样的。
可我认为主要受力钢筋不能乱调的,不按国家规范和有关技术规程做,我怕要担责任啊!而且这样可能导致主梁将荷载传到次梁上,一般次梁配筋相对较小,可能吃不消。
请教各位前辈们,你们是否遇到过类似问题?怎么解决的?求指点!
2楼
其实这对于施工难度来说难度并不大,就是钢筋绑扎程序的问题。而且通常次梁的主筋应放在主梁的主筋上面,这样才符合荷载传递的过程,荷载由次梁传到主梁。原则性问题不能变啊。
加州旅店:
就水平还开课?荷载传递不是靠那两根钢筋好吧。为保证主梁有效高度,上部钢筋主梁应置于次梁之上。楼主同事是对的
回复
3楼
其实次梁上部钢筋应该可以放在主梁上部钢筋之下,从力学角度讲也没有太大问题。另外如果一定要将次梁钢筋放在主梁上部钢筋之上,可能将主梁标高适当降低一些。希望帮到楼主,哈哈
回复
4楼
应该问题不大,施工中经常碰到而且根据06G901-1中主次梁连接方法中也可以采用,但是得保证主梁上皮纵向受力钢筋的计算有效高度。
回复
5楼
这个关键看次梁的搁置位置,如果在跨中次梁上部主筋在上,如果次梁搁置在主梁靠近支座的地方,应该保证主梁钢筋在上,此时的次梁支座处主筋保护层较大减小了次梁的有效截面可以适当加大次梁截面或配筋
回复
6楼
其实传力不是靠那两根钢筋的。
回复
7楼
个人觉得板传来的力是传到主梁上还是次梁上,主要是看主次梁的刚度,主梁的刚度大自然受到的力就更大。也就是说次梁的负筋在上还是在下,在受到荷载主次梁协调变形的情况下,肯定是刚度大的要承受刚度小的传来的力。
再举个例子,比如卫生间降板的位置,板降200,次梁也降200,主梁高600,次梁高400。这根次梁的负筋就肯定在主梁负筋之下,那么次梁的力还是传到主梁上的啊。是不?
回复
8楼
这还算施工困难?:L
回复
9楼
静坐听大神解说……
回复
10楼
主要是看主次梁的刚度,不影响主次梁关系,不会导致次梁支撑主梁,06G901-1图集中也提出次梁上部钢筋置于主梁上部钢筋下面的具体措施。
回复
11楼
同意7楼的做法,其实次梁底筋在主梁底筋之上就好了,特殊情况特殊处理,没有什么东西是一成不变的,举的那个卫生间的例子就和形象
回复