次梁上部钢筋能否摆在主梁上部钢筋的下面
凯特你好
2013年03月30日 10:21:33
只看楼主

我的一个工程项目正在施工中,施工单位打电话来问,说主次梁交叉处,梁上部有4层钢筋,板有两层,施工太难了。问我说,次梁上部钢筋能否摆在主梁上部钢筋的下面(次梁下部钢筋当然还是在主梁下部钢筋的上面)。 我同事认为这种情况之下次梁上部钢筋放在主梁上部钢筋之下问题不大,次梁上部钢筋应摆在主梁上部钢筋的下面,这样能保证主梁的截面.再者钢筋混凝土共同工作的,不会因为钢筋换位而使受力改变.因为它是整浇在一起的,共同受力,放在上下效果都是一样的。


可我认为主要受力钢筋不能乱调的,不按国家规范和有关技术规程做,我怕要担责任啊!而且这样可能导致主梁将荷载传到次梁上,一般次梁配筋相对较小,可能吃不消。

请教各位前辈们,你们是否遇到过类似问题?怎么解决的?求指点!
免费打赏
kangcm
2013年04月02日 20:01:18
12楼
支持7楼
回复
flyandie
2013年04月02日 21:11:32
13楼
大哥,你在说顺口溜吗;P
回复
mrqxf01
2013年04月02日 22:12:30
14楼
7楼说的没错,也要注意次梁因纵筋下移而使梁有效高度变小的问题。
回复
urumqi310
2013年04月02日 22:14:35
15楼
像楼主描述的情况:应该是施工时存在麻烦,不好施工、绑扎起来比较费工而已,有经验的钢筋工完全无视啊。通常梁、柱节点;梁、梁节点钢筋的摆放是存在一定的矛盾,但是大神在民间。有些时候次梁面筋是可以置于主梁面筋之下的,例如高低跨等部位。
回复
wang021020
2013年04月02日 22:52:59
16楼
具体可以查阅12g901图集,里面说的很清楚
次梁钢筋需放置在主梁钢筋上部
如果要改变位置,是需要提前和设计人员进行沟通的
回复
bytlw
2013年04月02日 23:08:21
17楼
没什么问题的。次梁的力是靠箍筋传到主梁受压区的。箍筋不够加吊筋。只要箍筋或吊筋能兜住次梁的梁底就没问题。
回复
bytlw
2013年04月02日 23:13:18
18楼
调主次梁钢筋怎么会改变传力途径?想法有问题啊。
回复
yu金鑫
2013年04月03日 07:49:21
19楼
14楼说的对
回复
yu金鑫
2013年04月03日 07:51:17
20楼
如果次梁有效高度变小很少,根本不是什么问题
回复
q2518275739
2013年04月03日 22:27:28
21楼
可以 这个可以增加主梁上部纵筋的有效高度
回复

相关推荐

APP内打开