我的一个工程项目正在施工中,施工单位打电话来问,说主次梁交叉处,梁上部有4层钢筋,板有两层,施工太难了。问我说,次梁上部钢筋能否摆在主梁上部钢筋的下面(次梁下部钢筋当然还是在主梁下部钢筋的上面)。 我同事认为这种情况之下次梁上部钢筋放在主梁上部钢筋之下问题不大,次梁上部钢筋应摆在主梁上部钢筋的下面,这样能保证主梁的截面.再者钢筋混凝土共同工作的,不会因为钢筋换位而使受力改变.因为它是整浇在一起的,共同受力,放在上下效果都是一样的。
可我认为主要受力钢筋不能乱调的,不按国家规范和有关技术规程做,我怕要担责任啊!而且这样可能导致主梁将荷载传到次梁上,一般次梁配筋相对较小,可能吃不消。
请教各位前辈们,你们是否遇到过类似问题?怎么解决的?求指点!