次梁上部钢筋能否摆在主梁上部钢筋的下面
凯特你好
2013年03月30日 10:21:33
只看楼主

我的一个工程项目正在施工中,施工单位打电话来问,说主次梁交叉处,梁上部有4层钢筋,板有两层,施工太难了。问我说,次梁上部钢筋能否摆在主梁上部钢筋的下面(次梁下部钢筋当然还是在主梁下部钢筋的上面)。 我同事认为这种情况之下次梁上部钢筋放在主梁上部钢筋之下问题不大,次梁上部钢筋应摆在主梁上部钢筋的下面,这样能保证主梁的截面.再者钢筋混凝土共同工作的,不会因为钢筋换位而使受力改变.因为它是整浇在一起的,共同受力,放在上下效果都是一样的。


可我认为主要受力钢筋不能乱调的,不按国家规范和有关技术规程做,我怕要担责任啊!而且这样可能导致主梁将荷载传到次梁上,一般次梁配筋相对较小,可能吃不消。

请教各位前辈们,你们是否遇到过类似问题?怎么解决的?求指点!
免费打赏
4c9c
2013年04月07日 00:09:52
32楼
学习了,好东西
回复
hnustxt
2013年04月07日 00:33:54
33楼
看大家的回帖,感觉讨论还是能收获不少
回复
lalala-126
2013年04月07日 08:53:18
34楼
怎么放问题应该不大
回复
lqs_34
2013年04月07日 11:05:37
35楼
还是可以的。
回复
wchengxiong
2013年04月08日 08:52:09
36楼
说的都有道理,但是有的监理不会同意次梁钢筋放到主梁上面的
以前我们工地上也出现过这样的情况,不过不是施工不方便,而是钢筋工操作错误,把次梁钢筋放到下面了,结果返工。。。。。
回复
yangdinglin123
2013年04月08日 18:08:43
38楼
同意7楼的做法
回复
帅气的混凝土
2013年04月08日 19:35:07
39楼
学习了。。。。。
回复
sjc13579
2013年04月08日 19:45:16
40楼
能,因为力不是简单靠钢筋传递的,就算次梁钢筋放在上,也不会改变主次梁关系,主次梁关系与板跨度比和梁相对刚度比有关。只是这种做法在中国不太被接受,可能无法通过验收。其实在英国的规范中就是这样做的,没见英国的分子垮掉。
回复
飞翔的鱼2005
2013年04月08日 20:05:40
41楼
同意7楼和15楼的意见,我觉得只要钢筋锚固到位,粱的有效截面能保证,钢筋是否在上面问题都不大,我想混凝土结构里钢筋和混凝土应该是共同受力吧
回复
陈森
2013年04月08日 22:49:30
42楼
我建义你还不是不要这样的,从结构力学的角度分析,是不能这样的,次梁的上部钢筋必须放在主梁的钢筋上面的,如果不按照规范放,受力会重分布的