我的一个工程项目正在施工中,施工单位打电话来问,说主次梁交叉处,梁上部有4层钢筋,板有两层,施工太难了。问我说,次梁上部钢筋能否摆在主梁上部钢筋的下面(次梁下部钢筋当然还是在主梁下部钢筋的上面)。 我同事认为这种情况之下次梁上部钢筋放在主梁上部钢筋之下问题不大,次梁上部钢筋应摆在主梁上部钢筋的下面,这样能保证主梁的截面.再者钢筋混凝土共同工作的,不会因为钢筋换位而使受力改变.因为它是整浇在一起的,共同受力,放在上下效果都是一样的。
可我认为主要受力钢筋不能乱调的,不按国家规范和有关技术规程做,我怕要担责任啊!而且这样可能导致主梁将荷载传到次梁上,一般次梁配筋相对较小,可能吃不消。
请教各位前辈们,你们是否遇到过类似问题?怎么解决的?求指点!
43楼
主要是看主次梁的刚度,不影响主次梁关系,不会导致次梁支撑主梁,06G901-1图集中也提出次梁上部钢筋置于主梁上部钢筋下面的具体措施。
回复
44楼
jianlei2010 发表于 2013-4-2 17:22 主要是看主次梁的刚度,不影响主次梁关系,不会导致次梁支撑主梁,06G901-1图集中也提出次梁上部钢筋置于主梁 …能否说下06图集那一页。好学习下
回复
45楼
我插一句,板凳的意见还是比较靠谱的,但是像施工方提出的主次梁面筋错置简直是开玩笑.楼主不知是做甲方还是监理的,这种牵涉到结构安全的讨论最好是刚开始就禁止,人都是本位主义的,千里之堤毁于蚁穴,安全问题大于天.
回复
46楼
像楼主描述的情况:应该是施工时存在麻烦,不好施工、绑扎起来比较费工而已,有经验的钢筋工完全无视啊。通常梁、柱节点;梁、梁节点钢筋的摆放是存在一定的矛盾,但是大神在民间。有些时候次梁面筋是可以置于主梁面筋之下的,例如高低跨等部位。顶一下。
回复
47楼
上下差不了多少,应该没问题。
回复
48楼
收藏起来 很有用
回复
49楼
不存在施工难度,次梁必须放在主梁下
回复
50楼
谢谢各位大神,学习了。
回复
51楼
从传力来说,可以放在下面。但是与放在上面相比,混凝土会相对容易出现开裂等问题的(说的是相对哦,特别是长期荷载作用下,或地震的时候)。同时,我们还是尽量尊重图集吧,只是必要时,就别那么死板了。
回复
52楼
没什么干系
回复