应急照明设计及接线施工 疑问(2)
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年03月30日 12:31:32
只看楼主

疑问都归结于对以上图片的理解,望指教。1:以上4种接线方式是不是都采用单电源供电模式,而且不具备消防强切功能,而且一般也是普通的照明配电箱出回路,不是单独配个应急照明配电箱给予供电。2:图一就是一般未设计消防的普通小厂房工程,应急灯平时做充电,只有停电才点亮应急灯。跟消防火灾都不搭噶。3:图二这张图看不懂,因为实现的目的跟图一是一模一样的,为什么在应急灯具中间在加跟线呢(三线式接法),做什么用呢!

3.jpg

4:图三这张图可以理解,类似图一,只是加了单控开关接在应急灯的供电接线端子上,所以起到了可以开启点亮的作用。
5:图四也类似于图三,只不过将图三的单控开关改为一个断路器控制。

3.jpg

免费打赏
ksecxxx
2013年03月30日 13:21:42
2楼
本帖最后由 ksecxxx 于 2013-3-30 13:25 编辑

好像图2接法应该是常亮的接法,图3如果把K1改引到消防控制室,就可以消防强起了
回复
jlspwja
2013年03月31日 09:45:15
3楼
好像图2接法应该是常亮的接法,图3如果把K1改引到消防控制室,就可以消防强起了
回复
知乎圆桌
2013年04月01日 10:27:57
4楼
期待更多解答!!!
回复
f051010801
2013年04月04日 17:01:59
5楼
1:以上4种接线方式是不是都采用单电源供电模式,而且不具备消防强切功能,而且一般也是普通的照明配电箱出回路,不是单独配个应急照明配电箱给予供电。
答:在实际项目当中可以单电源也可以双电源(因为有蓄电池),不能强行切断此电源,不能用普通照明箱回路(因为普通照明电源在消防报警后会强制切断),应急照明要从配套的应急照明配电箱配电。另要说明的是,这种疏散指示照明灯都是一直亮着的,电池也是一直保持充电。

2:图一就是一般未设计消防的普通小厂房工程,应急灯平时做充电,只有停电才点亮应急灯。跟消防火灾都不搭噶。
答:现在一般疏散指示照明灯都是按图一做,此灯平时充电且常亮(实际情况是如此,虽然这个图上写着平时不亮)。跟消防联动报警系统不做联动。

3:图二这张图看不懂,因为实现的目的跟图一是一模一样的,为什么在应急灯具中间在加跟线呢(三线式接法),做什么用呢!
答:应该是连接蓄电池的那根相线,图一是把蓄电池和灯串在一起了。

4:图三这张图可以理解,类似图一,只是加了单控开关接在应急灯的供电接线端子上,所以起到了可以开启点亮的作用。
答:图三是可以与消防联动系统进行联动的,就是消防控制柜可以远程控制灯具的亮灭。

5:图四也类似于图三,只不过将图三的单控开关改为一个断路器控制。
答:可以这么理解
回复
zcdg123
2013年08月06日 07:47:17
6楼
学习了,谢谢大家
回复
sukhoi37
2013年12月05日 22:15:12
7楼
jlspwja 发表于 2013-3-31 09:45 好像图2接法应该是常亮的接法,图3如果把K1改引到消防控制室,就可以消防强起了想要强启的话还得保证供电电源不能中断,所以我个人认为想实现K1通过消防信号强启的话,供电电源应该是带双回路末段切换的应急配电箱,这样即使市电断电,备用电源还可以继续提供电源,同时K1接消防信号常开变成常闭,进而点亮。不知道说得对不对。
回复
qifh001
2013年12月10日 09:27:58
8楼
多谢楼主分享
回复
qifh001
2013年12月11日 07:50:20
9楼
路过,学习了
回复

相关推荐

APP内打开