不同截面的两电缆并联,为啥细的电流大?
showin3690
showin3690 Lv.10
2013年03月30日 13:35:23
只看楼主

理论解释一个结果,实际测的有是一个结果,就像电机重载空载的启动电流,理论计算是一样的,实际测的是不一样的

理论解释一个结果,实际测的有是一个结果,就像电机重载空载的启动电流,理论计算是一样的,实际测的是不一样的
免费打赏
muyuyao
2013年04月03日 13:32:22
12楼
ssqqugamd 发表于 2013-4-1 15:36 理论和实际准确的说是基本没有区别的,能怀疑的理论那不是理论,在短路电流计算中感抗很小是允许忽略的,基 …所以并联电缆中的电流分配也就与电缆截面积成反比,———说反了吧???!!!
回复
dianqipanli
2013年04月04日 21:28:39
13楼
对不同截面积的多拼电缆的负荷有什么特殊规定?
对于同一电气回路中为了输送大容量负荷,需要数条电缆并在一起运行,或者是由于负荷增长而原来线路容量不够需要增添电缆并在一起运行时,称为多拼电缆运行。相同的导体截面积和同一导体材料的多拼电缆,其每条电缆运行负荷的分配应该是均分的(当然,是假设连接端头接触电阻相同)。但不同的导体截面或者是不同导体材料的多拼电缆运行,其每条电缆的负荷不是平均分配的。尤其需要注意的是,这一回路中的总允许负荷电流不能简单地把各条电缆各自单独所能承担的负荷相加起来,否则就会在满负荷时,其中有一条电缆已出现过负荷现象,危害性较大。
因此,一般规定多拼电缆运行时,如导体截面积或导体材料不同,则应每条均按最小的单条电缆允许的载流量来考虑。..............
转载自《电力电缆安装技术问答》
回复
hanzhg54
2013年04月06日 22:25:15
14楼
谁说细电缆电流大?并联电缆电流大小取决于电缆电阻,细电缆电阻相对大,电流就小。
回复
bill_young
2013年04月07日 08:36:48
15楼
路过学习学习
回复
点点滴滴
2013年04月07日 08:58:38
16楼
路过学习下
回复
study_2008
2013年04月07日 09:17:30
17楼
好像电的基础理论大多数都是实验结论。还是检查一下过程,怎么会有“不同截面的两电缆并联,为啥细的电流大?”这一现象。
回复
kiramk
2013年04月07日 09:46:50
18楼
lingxuct 发表于 2013-4-1 13:25 网站更新改版过了,去年的帖子不太好找。同规格且一样长的二根电缆并接,电流分配不一样时,一般有以下 …2、电缆鼻子同相二个上下重叠压接,使上面一个鼻子的电流受下面一个鼻子电流的阻碍而减小; 请问这是什么原因啊
回复
老头子
2013年04月07日 10:41:23
19楼
学习学习,各位说得有道理。
回复
qq1228023322
2013年04月07日 10:55:47
20楼
:)············GB 50054 - 2011
6.3.7 多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其
线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之
和计,且应符合下列规定:
1 号体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
2 线路全长内无分支线路引出;
3 线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。
学习了
回复