我正在做一个工程,乙类建筑,框架结构,建筑高度23米,6度区,二类场地。这是我师兄的理解:依据11G329-1抗震措施和建筑抗震构造措施均提高一度,按七度考虑。相应的该框架结构的抗震等级为三级框架。在SETWE抗震信息里框架抗震抗震等级按7度取,为三级框架,抗震构造措施提高一度。 我的理解是:框架的抗震等级按设防烈度6读取,即框架抗震等级按四级,在SETWE抗震信息里框架抗震抗震等级为四级,抗震构造措施提高一度。若按我师兄的取法,框架柱的轴压比超过0.75就已经超限了,即相比原来6度的抗震构造措施提高了两度,我觉的太过严格了,求高手指点。师兄莫怪。
地震内力计算按照六度,抗震措施和构造措施按照提高一度。这样是比较合理的。如果是大跨度框架的话,可以按七度考虑。
回复
23楼
按6度计算,抗震措施提高
回复
24楼
7#说的是对的
回复
25楼
顶楼主的观点,只提高抗震措施,不提高烈度.
回复
26楼
其他参数都对,抗震构造措施不需要再提高,抗震构造措施与场地有关,抗规3.3.3条说的很清楚。
回复
27楼
抗震设防烈度为6度 框架抗震等级为三级 抗震构造措施提高一度,回答完毕
回复
28楼
不懂额。。。。。。。
回复
29楼
6度乙类按7度丙类确定抗震等级,二类场地。抗震构造措施无需再提高一级;抗震措施 抗震构造措施皆为三级
回复
30楼
2楼是正解。
回复
31楼
PKPM里抗震构造措施“提高一级”是相对于地震设防烈度吗?
回复