关于抗震顶级的理解是我师兄对的还是我对?
weidaxiao
weidaxiao Lv.6
2013年03月31日 11:20:02
只看楼主

我正在做一个工程,乙类建筑,框架结构,建筑高度23米,6度区,二类场地。这是我师兄的理解:依据11G329-1抗震措施和建筑抗震构造措施均提高一度,按七度考虑。相应的该框架结构的抗震等级为三级框架。在SETWE抗震信息里框架抗震抗震等级按7度取,为三级框架,抗震构造措施提高一度。 我的理解是:框架的抗震等级按设防烈度6读取,即框架抗震等级按四级,在SETWE抗震信息里框架抗震抗震等级为四级,抗震构造措施提高一度。若按我师兄的取法,框架柱的轴压比超过0.75就已经超限了,即相比原来6度的抗震构造措施提高了两度,我觉的太过严格了,求高手指点。师兄莫怪。

PKPM抗震参数.png

免费打赏
jancinda
2013年04月02日 14:34:00
32楼
设防烈度应该是6 抗震等级应该提高一级吧 新手学习
回复
wangpei32
2013年04月02日 15:42:11
33楼
在抗震措施 是三级,抗震构造措施也是三级,别再选个提高一级!
回复
pppccc666
2013年04月02日 17:00:28
34楼
你们两个的理解都是错的,应该是按6度,框架三级就行了,不用再提高了
回复
戴维斯
2013年04月02日 17:10:11
35楼
抗震设防烈度为6度 框架抗震等级为三级 抗震构造措施不提高
------===正解!
回复
小小砂
2013年04月02日 18:40:35
36楼

抗震设防烈度为6度 框架抗震等级及抗震构造措施为三级。以前也曾经纠结过这个问题
回复
极度无奈
2013年04月02日 18:54:37
37楼
震设防烈度为6度(见《抗震设防分类标准》P4,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用,注意是地震作用,也就是按6度设防计算地震力); 框架抗震等级为三级(按抗震设防烈度7度查表); 抗震构造措施同框架抗震等级(抗震等级以提高,所以这项不提高),回答完毕!!:victory:
回复
wangzl1976
2013年04月02日 18:58:29
38楼
本帖最后由 wangzl1976 于 2013-4-3 21:38 编辑

6度、3级框架、抗震构造措施的抗震等级不提高(3级框架已经提高,不再提高)。
按照《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.3中第2条规定,重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。
按照抗规6.1.3条钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:。。。4当甲乙类建筑按规定提高一度确定其抗震等级而房屋的高度超过本规范表6.1.2相应规定的上界时,应采取比一级更有效的抗震构造措施。
回复
榕树下3480
2013年04月02日 23:12:04
39楼
还有这么多人不清楚这个!
烈度计算按6度
抗震等级按七度对应,为三级
抗震构造措施不提高
回复
zhiyourongbb
2013年04月03日 08:45:58
40楼
抗震7度 三类 抗震构造措施不再提高
回复
airball2001
2013年04月03日 10:45:36
41楼
按六度计算地震力,按七度确定抗震措施
回复

相关推荐