我正在做一个工程,乙类建筑,框架结构,建筑高度23米,6度区,二类场地。这是我师兄的理解:依据11G329-1抗震措施和建筑抗震构造措施均提高一度,按七度考虑。相应的该框架结构的抗震等级为三级框架。在SETWE抗震信息里框架抗震抗震等级按7度取,为三级框架,抗震构造措施提高一度。 我的理解是:框架的抗震等级按设防烈度6读取,即框架抗震等级按四级,在SETWE抗震信息里框架抗震抗震等级为四级,抗震构造措施提高一度。若按我师兄的取法,框架柱的轴压比超过0.75就已经超限了,即相比原来6度的抗震构造措施提高了两度,我觉的太过严格了,求高手指点。师兄莫怪。
抗震措施和抗震构造措施均为三级;也就是框架抗震等级三级
回复
43楼
大家的回复没看完
少年 你错了
抗规6.1.2 很清楚 条文说明“乙类提高一度查表”
你提高一度查表就完了 哪那么多废话
回复
44楼
支持一下,呵呵。
回复
45楼
andongnimelo 发表于 2013-3-31 11:27 抗震设防烈度为6度 框架抗震等级为三级 抗震构造措施不提高不错,就是这个参数
回复
46楼
hotpeer 发表于 2013-4-1 09:19 地震内力计算按7度吧地震内力按6度
回复
47楼
能碰到这篇文章是自己的幸运,终于搞明白了。
回复
48楼
canglang_777 发表于 2013-3-31 13:46 地震内力计算按6度,框架的抗震等级三级同意。规范里说的明白。地震内力计算不用提高。
回复
49楼
按照抗震设防烈度6度设防,抗震等级按照3级,抗震构造措施不再提高
回复
50楼
同意六楼意见!
抗震等级已经提高了 抗震措施也跟着提高了,现在抗震措施 是三级,抗震构造措施也是三级,别再选个提高一级!
回复
51楼
框架三级啊,构造措施已经提高
回复