关于抗震顶级的理解是我师兄对的还是我对?
weidaxiao
weidaxiao Lv.6
2013年03月31日 11:20:02
只看楼主

我正在做一个工程,乙类建筑,框架结构,建筑高度23米,6度区,二类场地。这是我师兄的理解:依据11G329-1抗震措施和建筑抗震构造措施均提高一度,按七度考虑。相应的该框架结构的抗震等级为三级框架。在SETWE抗震信息里框架抗震抗震等级按7度取,为三级框架,抗震构造措施提高一度。 我的理解是:框架的抗震等级按设防烈度6读取,即框架抗震等级按四级,在SETWE抗震信息里框架抗震抗震等级为四级,抗震构造措施提高一度。若按我师兄的取法,框架柱的轴压比超过0.75就已经超限了,即相比原来6度的抗震构造措施提高了两度,我觉的太过严格了,求高手指点。师兄莫怪。

PKPM抗震参数.png

免费打赏
设计郎
2013年04月04日 14:36:37
52楼
抗震设防烈度为6度 框架抗震等级为三级 抗震构造措施提高一级
回复
设计郎
2013年04月04日 15:16:39
53楼
抗震设防烈度为6度 框架抗震等级为三级 抗震构造措施不提高
回复
hw8281
2013年04月04日 19:00:34
54楼
抗震措施指抗震等级,乙类,按6度算,三级抗震。
回复
元芳怒怒看
2013年04月04日 21:31:47
55楼
新手怒学一下:D
回复
wg-rqj
2013年04月05日 12:14:10
56楼
内力计算不提高等级,只是提高构造措施
回复
free158822
2013年04月06日 09:16:06
57楼
这个在抗规里面明文规定,乙类建筑应按提高一度查本规范表6.1.2确定抗震等级(内力调整和构造措施)抗规第六章说明写的很明白!
回复
liaodong3
2013年04月06日 10:08:53
58楼
应按6度计算,地震力不应提高,只提高抗震措施。
回复
lk83828
2013年04月06日 18:22:54
59楼
zhanglin2829124 发表于 2013-3-31 23:17 应按6度计算,地震力不应提高,只提高抗震措施。正解正解正解正解正解
回复
cjj403346128
2013年04月06日 19:16:05
60楼
6度,三级,不提高
回复
发奋的小毛驴
2013年04月06日 19:28:24
61楼
抗震措施包括抗震构造措施,你已经按规范提高一度查抗震等级了,所以构造措施无需提高了啊,地震内力都不需要提高了,规范没说,况且本身已经是设计值了,构造措施保证了最基本的安全。
回复

相关推荐

APP内打开