关于抗震顶级的理解是我师兄对的还是我对?
weidaxiao
weidaxiao Lv.6
2013年03月31日 11:20:02
只看楼主

我正在做一个工程,乙类建筑,框架结构,建筑高度23米,6度区,二类场地。这是我师兄的理解:依据11G329-1抗震措施和建筑抗震构造措施均提高一度,按七度考虑。相应的该框架结构的抗震等级为三级框架。在SETWE抗震信息里框架抗震抗震等级按7度取,为三级框架,抗震构造措施提高一度。 我的理解是:框架的抗震等级按设防烈度6读取,即框架抗震等级按四级,在SETWE抗震信息里框架抗震抗震等级为四级,抗震构造措施提高一度。若按我师兄的取法,框架柱的轴压比超过0.75就已经超限了,即相比原来6度的抗震构造措施提高了两度,我觉的太过严格了,求高手指点。师兄莫怪。

PKPM抗震参数.png

免费打赏
yangwuchong521
2013年04月07日 11:36:14
62楼
对乙类建筑,地震作用不提高,抗震措施的提高分一般情况和其他情况区别对待。一般情况抗震措施提高一度,其他情况只适当提高而不是提高一度,例如:
①条文中提到9度设防时,乙类建筑的抗震措施应比9度提高,提高的程度可根据实际工程的情况研究确定;这是因为缺乏可靠的近场地震的资料和数据,设防烈度高于9度地区的建筑抗震设计需要专门研究
这是 建筑工程抗震设防分类标准 的图文说明
回复
lintianyu555
2013年04月07日 14:18:38
63楼
:)学习学习,同意楼主观点
回复
chenhongjie1
2013年04月07日 15:50:53
64楼
你看抗震规范,乙类设防,是按照高于本地区设防烈度一度采取抗震措施,就是抗震措施是按7度取,计算是按6度计算,但是这个往往不容易实现,都是按照6度3级在PKPM 里面实现,要区分抗震措施和抗震构造措施的区别
回复
任树刚
2013年04月07日 15:59:17
65楼
抗震措施包括抗震构造措施,你还提高什么呀??
回复
残风无痕
2013年04月07日 22:23:33
66楼
对于乙类建筑,计算的时候不需要提高内力等级,但是在抗震构造上要提高一级
回复
huangsw1302982285
2013年04月08日 10:16:13
67楼
首先,抗震措施包括抗震构造措施,另外,根据高规3.9.1.第一款,乙类提高一度加强抗震措施,所以抗震等级与构造措施都得采取三级。
回复
lcglangfang
2013年04月08日 10:17:27
68楼
地震内力计算按6度,框架的抗震等级三级
回复
lsq9733
2013年04月08日 11:03:12
69楼
看GB50011 第338页,6.1.3-4条,乙类建筑内力和构造措施均应提高一度,所以烈度为7度,抗震等级为三级
回复
sweety2014
2013年04月08日 18:59:57
71楼
PKPM要填的那个设防烈度所在区本身的数据(不提高的)肯定是6度,抗震等级属于抗震构造措施所以抗震等级按提高以后的7度确定。抗震规范里确定抗震等级的那个设防烈度应该是提高以后的。
回复
zk8238327
2013年04月08日 20:16:30
72楼
s4007043 发表于 2013-4-6 19:28 抗震措施包括抗震构造措施,你已经按规范提高一度查抗震等级了,所以构造措施无需提高了啊,地震内力都不需 …回答正确,就这个意思!
回复

相关推荐