关于抗震顶级的理解是我师兄对的还是我对?
weidaxiao
weidaxiao Lv.6
2013年03月31日 11:20:02
只看楼主

我正在做一个工程,乙类建筑,框架结构,建筑高度23米,6度区,二类场地。这是我师兄的理解:依据11G329-1抗震措施和建筑抗震构造措施均提高一度,按七度考虑。相应的该框架结构的抗震等级为三级框架。在SETWE抗震信息里框架抗震抗震等级按7度取,为三级框架,抗震构造措施提高一度。 我的理解是:框架的抗震等级按设防烈度6读取,即框架抗震等级按四级,在SETWE抗震信息里框架抗震抗震等级为四级,抗震构造措施提高一度。若按我师兄的取法,框架柱的轴压比超过0.75就已经超限了,即相比原来6度的抗震构造措施提高了两度,我觉的太过严格了,求高手指点。师兄莫怪。

PKPM抗震参数.png

免费打赏
zk8238327
2013年04月08日 20:19:02
73楼
抗规,条纹说明6.1.2中说了:抗震措施包含了抗震计算时的内力措施和各种抗震构造措施。因此,乙类建筑应提高一度查表,其他的不用管了,构造措施无需提高了啊,六度,三级,不提高!
回复
zzm1813
2013年04月08日 23:29:51
74楼
抗震设防烈度为6度 框架抗震等级为三级 抗震构造措施提高一级
回复
matt909
2013年04月09日 08:59:18
75楼
应该是pkpm抗震设防烈度为6度 框架抗震等级为三级 抗震构造措施提高一级。
回复
cherry0815
2013年04月09日 09:36:51
76楼
根据《建筑工程抗震设防分类标准》》3.0.2条乙类建筑应高于抗震设防烈度一度要求加强抗震措施(抗震措施包括抗震构造措施);SETWE参数设置里面:设防烈度为6度,场地类别二类;抗震等级应该按7度考虑,填三级。
回复
zhangdong5858
2013年04月09日 10:01:06
77楼
两种答案,有点郁闷!
回复
gslinyh
2013年04月09日 11:31:55
78楼
《建筑工程抗震设防分类标准》条文解析3.0.3 本条为强制性条文。任何建筑的抗震设防标准均不得低于本条的要求。需要说明,本标准规定重点设防类提高抗震措施而不提高地震作用,同一些国家的规范只提高地震作用(10%~30%)而不提高抗震措施,在设防概念上有所不同:提高抗震措施,着眼于把财力、物力用在增加结构薄弱部位的抗震能力上,是经济而有效的方法;只提高地震作用,则结构的各构件均全面增加材料,投资增加的效果不如前者。
回复
gslinyh
2013年04月09日 11:43:07
79楼
按《抗规》3.1.2条 按6度计算就可以。
按《建筑工程抗震设防分类标准》3.0.3条2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。

按6度和三级框架就行了。
回复
wanggyhappy
2013年04月09日 11:43:28
80楼
nylcyhb 发表于 2013-4-2 11:38 抗震设防烈度为6度 框架抗震等级为三级 抗震构造措施提高一度,回答完毕正解!!正解!!正解!!正解!!
回复
gslinyh
2013年04月09日 11:45:51
81楼
按《建筑工程抗震设防分类标准》条文解析3.0.3 本条为强制性条文。任何建筑的抗震设防标准均不得低于本条的要求。

如果一定要按7度三级框架的话,也没有问题。只是浪费一些而已。

回复
胡萝貝
2013年04月09日 11:47:27
82楼
aya_water 发表于 2013-4-2 08:50 正解,正解,正解答案再此答案再此
回复

相关推荐

APP内打开