动力控制箱进线的问题
chenqinlei1987
2013年03月31日 20:27:23
只看楼主

现有一动力控制箱,所带负荷均为三相的风机,几个kW,无其它单相负荷。问:这样的情况下,控制箱进线带N线吗?另外进线开关,即控制箱主开关用3P可以吗?

现有一动力控制箱,所带负荷均为三相的风机,几个kW,无其它单相负荷。问:这样的情况下,控制箱进线带N线吗?另外进线开关,即控制箱主开关用3P可以吗?
免费打赏
ysq029
2013年04月05日 15:55:30
12楼
就现实情况,不用220电源,可用3P开关,4芯线
回复
lichengwen163
2013年04月05日 16:35:01
13楼
主要看采用什么样的接线方式,如果供电系统是TN系统 最好是有零线。
回复
走路去纽约64
2013年04月05日 22:04:19
14楼
控制箱最好带N线
回复
zsf6412
2013年04月06日 15:26:59
15楼
可以,如果控制线路不需要单相电
回复
helloxiaoguo
2013年04月06日 17:40:53
16楼
N线必须有吧。除非是临时性的箱子,控制全凭手动开、合断路器。