大家来分析下怎么造成短路的
xiaoxiaosky999
2007年09月04日 01:49:38
只看楼主

大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!

大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!
领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!

1188841998425.JPG


1188841998471.JPG

免费打赏
xswxy
2007年09月05日 09:32:36
12楼
应该是接线端子接触不良引起的,过热后绝缘体炭化形成导体造成相间燃烧、短路直至跳闸。
回复
fnc480304
2007年09月05日 12:50:05
13楼
我认为也是应该是接线端子松动,接触不良引起的,过热后绝缘体炭化形成导体造成相间燃烧、短路直至跳闸。
回复
lingxuct
2007年09月05日 12:58:46
14楼
都认为是接触不良发生电弧引起短路,就没人认为是出线污染,在爬电路径短路?
那断路器则短路了,怎么还会烧到出线的接线端子?
你们说话有电气原理分析吗?
回复
wxs0626
2007年09月05日 14:55:17
15楼
请问楼群主:配电柜的环境温湿度与腐蚀气体存在吗?是否是相间绝缘降低引起。
回复
bqg
2007年09月05日 15:28:11
16楼
我同意"应该是接线端子松动,接触不良引起的"的说法,从图上看,是零线接线端子松动后,过热打火,造成断零故障,此次事故和前些日子我们这发生的故障有相似之处.
回复
fanqiang10
2007年09月05日 16:06:37
17楼
会不会是接线端子接头处绝缘外皮老化,导致两相短路烧毁端子。
看你的照片还是比较夸张呀。
回复
前頭山人
2007年09月05日 16:14:24
18楼
问题应该出在右边,断路器怎么样啊
回复
yixufeng
2007年09月05日 17:04:50
19楼
应该是接线端子松动,接触不良引起的,过热后绝缘体炭化形成导体造成相间燃烧、短路直至。。。。。
回复
zsw861104
2007年09月05日 20:56:14
20楼
我的妈 啊
怎么烧的那么离谱啊
回复
xiaoxiaosky999
2007年09月05日 23:50:18
21楼
大家仔细看第二张和第四张图片,好的部位和烧伤的部位.从母线排引出经空开在至用电单元.短路点在上线(即空开进线端),没有经过小塑壳短路器.短路后直接跳了进线短路器(与变压器连接).
回复

相关推荐