大家来分析下怎么造成短路的
xiaoxiaosky999
2007年09月04日 01:49:38
只看楼主

大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!

大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!
领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!

1188841998425.JPG


1188841998471.JPG

免费打赏
xiaoxiaosky999
2007年09月05日 23:53:07
22楼


着是电厂400V配电室没有腐蚀气体,环境温度正常.其他正在搞建设,空气中有时灰尘较大但盘柜门一直是关上的.
回复
天边一只雁
2007年09月06日 01:10:17
23楼
回复
zyc818219
2007年09月06日 07:46:11
24楼
这样的分析挺好,比较直观,松动能引起这么严重的后果吗?看来以后开关的线头要常检查才好。
回复
ziliaoshi_1
2007年09月06日 11:45:33
25楼
根据照片看三个线头的烧毁程度差不多,应该不是接头松动造成的.

比较同意7楼的说法.
回复
tcchezhong
2007年09月06日 12:10:11
26楼
发过一次了,不知是否成功提交。咳,网易?!
主要原因是,巡视不及时造成的!
从照片看,应该是先着火,后烧毁绝缘,最后造成短路故障.
着火原因,端子松动、过负荷、控制回路短路但保护整定过高不动作、绝缘老化等。
回复
lingxuct
2007年09月06日 13:13:36
27楼
请网友说话要从帮助楼主写事故报告的出发,不要只看一点,乱发表个人观点,最好把看到的图片全面地分析,找出故障发生的原因,结论要在图片中全部现象上说得通!
回复
姜振祥
2007年09月06日 13:52:16
28楼
应该是接线端子接触不良引起的,过热后绝缘体炭化形成导体造成相间燃烧、短路直至跳闸
回复
haiquan002
2007年09月06日 14:53:25
29楼
烧的够厉害的了,楼主查出原因了吗??很想知道啊
有时间,楼主把处理结果发出来,我还没遇过这类问题,谢谢
回复
hblsb2668
2007年09月06日 15:20:50
30楼
柜体设计也不太规范,看照片应是GCS柜,端子应安装在后仓才对,方便进出线.
回复
wu8787jian12
2007年09月06日 15:37:14
31楼
sasdasd