大家来分析下怎么造成短路的
xiaoxiaosky999
2007年09月04日 01:49:38
只看楼主

大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!

大家来分析下怎么造成短路的!请各抒己见!
领导让我调查写出事故报告,可我不想不出事故原应呀!难!

1188841998425.JPG


1188841998471.JPG

免费打赏
deanduan-2001
2007年09月06日 15:56:16
32楼
我觉得是接线端子不规范,造成与柜体连通并导致接地
回复
blj0996
2007年09月06日 17:31:22
33楼
我觉得应该是线帮扎得不好,造成绝缘损坏,线又因过热,绝缘老化,导致线与壳体接触,接地造成得烧毁,也可能是相间短路,但是短路得话空气开关应该跳,
回复
lingxuct
2007年09月06日 20:30:41
34楼
不负责任的说话太多了,结果图片放在你们眼前,还乱说话!能看看人家说的吗?!
回复
tmg1420
2007年09月06日 20:32:53
35楼
经典
回复
sl_19630310
2007年09月06日 23:10:31
36楼
从照片上看,应该是右边。。。照成的原因接线拄松动引起的。
回复
xiaoxiaosky999
2007年09月07日 00:34:29
37楼
母线引致空开的接线柱(即空开上端)已经烧容.,空开的出线(即空开下端)只是被电弧烧伤的.仔细看第二第四张图片会发现的.

谢谢大家发言,最好是能从图片上说明问题,
回复
blwfzn
2007年09月09日 22:37:07
38楼

同意第4点
回复
zyc818219
2007年09月10日 07:53:38
39楼
想起来前几天我们这一个饭店的门脸的灯光线路接触不良,接头过热引起了火灾,看来接头接触一定要好。
回复
hubeixp
2007年09月10日 10:03:59
40楼

高手中的高手!
回复
xiaoxiaosky999
2007年09月16日 00:33:01
41楼


事故原因不细说了,就直接说报告重点内容(老鼠进柜造成2相短路):1.做得不科学2.出线端子上方没有档尘的罩,且装在上方无档灰的位置上
3鼠灾严重.4管理不规范