请教6层框架下部15m淤泥土的处理办法
太原一注郭
2013年04月01日 20:31:15
只看楼主

6层框架结构,平面尺寸50x15m,下部有15m淤泥土,承载力30KPa。淤泥土下部是泥岩,500KPa。地下水标高在-6m处。 地质报告建议做水泥土桩复合地基,可是算下来这种办法复合地基承载力不高。 这种情况可以做CFG桩或者机械成孔灌注桩吗?让桩底入岩。 先成孔后灌注的话,这15m的淤泥土会不会塌孔,做泥浆护壁可以吗? 请大家帮帮我啊!

6层框架结构,平面尺寸50x15m,下部有15m淤泥土,承载力30KPa。淤泥土下部是泥岩,500KPa。地下水标高在-6m处。

地质报告建议做水泥土桩复合地基,可是算下来这种办法复合地基承载力不高。

这种情况可以做CFG桩或者机械成孔灌注桩吗?让桩底入岩。

先成孔后灌注的话,这15m的淤泥土会不会塌孔,做泥浆护壁可以吗?

请大家帮帮我啊!
免费打赏
hfdxk
2013年04月09日 20:19:36
34楼
如果淤泥土厚度均匀,9楼方法可行。如果厚度差别大,不妨做大置换率的粉喷独立基础,上部结构减重。
回复
xw1999
2013年04月09日 20:33:55
35楼
还是用桩基础还一些
回复
quanfeng151
2013年04月10日 14:22:17
36楼
进来学习的谢谢
回复
糊图
2013年04月10日 17:06:41
37楼
学习了。。。。。。。。。。。。。

回复
lcl999520
2013年04月11日 16:51:20
38楼
谢谢LZ分享经验
回复

相关推荐