请问大家在做配电负荷计算时,主干线计算负荷是用支线计算负荷之和再乘同时系数呢,还是直接用支线设备功率之和再乘需要系数?还是看实际情况?
请问大家在做配电负荷计算时,主干线计算负荷是用支线计算负荷之和再乘同时系数呢,还是直接用支线设备功率之和再乘需要系数?还是看实际情况?
12楼
本帖最后由 ksecxxx 于 2013-4-3 10:49 编辑 ksecxxx 发表于 2013-4-2 14:09 这个设计院的图纸,主干和分支各算各的,合适吗?消防排污计算电流:7.59A,用32A断路器,合适吗?大家看“地板”上面这个图,总计算负荷是按总设备功率直接乘一个需要系数Kx,并没有按支路计算负荷计算,这样也可以吗?还请大家讨论!
回复
13楼
ksecxxx 发表于 2013-4-3 10:48 大家看“地板”上面这个图,总计算负荷是按总设备功率直接乘一个需要系数Kx,并没有按支路计算负荷计算, …每一个设备有他自己的需要系数和他自己的功率因数,而总的计算是用的是同时系数,概念上是不一样的。
回复
14楼
作为计算的时候,是铭片上的是功率乘以需要系数是计算功率,计算功率除以功率因数是视在功率。总的功率在计算的时候要考虑同时系数,来考虑选择变压器的大小的。
回复
15楼
主干线计算负荷是用支线计算负荷之和再乘同时系数
回复
16楼
muyuyao 发表于 2013-4-2 17:55 地下室风机的计算电流才2.09A,竟然也设计为32A断路器出线???!!!能有保护作用才怪了!!!!! …风机的保护是热继来保护,开关选这么大没什么大问题的,这种微断用大或小的开关价格一样的。
回复
17楼
一般情况肯定按你计算电流来选开关 ,开关的整定电流大于等于计算电流就可以。
这小种电机用大一点的导线也没几个钱,所以他整定得大了点,没关系的。
回复
18楼
按计算负荷相加,参照民用电气设计手册
回复
19楼
muyuyao 发表于 2013-4-2 17:55 地下室风机的计算电流才2.09A,竟然也设计为32A断路器出线???!!!能有保护作用才怪了!!!!! … 这位兄台的意见真不敢苟同,首先我们在配电时候要分清楚负荷的性质,然后再根据性质来选择把导线和保护装置。风机属于动力负荷,也属于感性负载。启动时会有几倍于额定电流的启动电流,在选用断路器时应该选用避开启动电流的断路器,如微型断路器的脱扣特性B、C、D、K、Z(不懂的可以百度下)等进行合理选择。这个地下风机的计算电流2.09A,设计院用到32A按常规思路的确欠妥。究其原因少了如下的一些计算: 1、通常情况下风机会配置一个专用的控制装置电箱的,箱内有热继电器,其作用只拿来提供风机的过载保护; 2、他这里选用的32A断路器主要拿来提供风机的短路保护; 3、为什么选择32A会久妥啦,主要是因为没有考虑到风机和该断供电线路的短路电流计算值,关于断路器的额定短路电流分断值,可以参考厂家资料。
回复
20楼
选择开关应根据额定电流、电压选择,开关应等于或大于额定电流,并不是根据启动电流选择。没有规定说是按额定电流的3倍选择,
回复
21楼
干线计算是为了确定电缆截面 总负荷计算是为了计算出变压器容量 前者系数取大一点 后者系数小一点
回复