请问大家在做配电负荷计算时,主干线计算负荷是用支线计算负荷之和再乘同时系数呢,还是直接用支线设备功率之和再乘需要系数?还是看实际情况?
请问大家在做配电负荷计算时,主干线计算负荷是用支线计算负荷之和再乘同时系数呢,还是直接用支线设备功率之和再乘需要系数?还是看实际情况?
22楼
wuqiang5588 发表于 2013-4-4 12:21 这位兄台的意见真不敢苟同,首先我们在配电时候要分清楚负荷的性质,然后再根据性质来选择把导线和 … 1、通常情况下风机会配置一个专用的控制装置电箱的,箱内有热继电器,其作用只拿来提供风机的过载保护;——–这么小的风机也一定会有专用的控制装置电箱吗???!!! 即便有,内部一定会有热继电器吗???!!! 该热继电器就会一直完好吗???!!! 该风机的过载保护真的就与出线断路器一点关系都没有吗???!!!2、他这里选用的32A断路器主要拿来提供风机的短路保护;————–该32A断路器能满足该小风机的短路保护要求吗???!!!我认为有些大了!!!
回复
23楼
hotskll 发表于 2013-4-3 23:18 风机的保护是热继来保护,开关选这么大没什么大问题的,这种微断用大或小的开关价格一样的。小问题就不是问题吗???!!!非要出大问题才算错???!!!即便价格一样,也不该图“实惠”选如此大的!!!断路器的脱扣电流可是风机计算电流的15倍多啊!!!
回复
24楼
支线和干线都是分别用所带总负荷采用需用系数法单独计算,支线计算负荷的和再乘同时利用系数为总负荷不错误的。
回复
25楼
空开太大了:)
回复
26楼
ksecxxx 发表于 2013-4-2 14:09 这个设计院的图纸,主干和分支各算各的,合适吗?消防排污计算电流:7.59A,用32A断路器,合适吗?空气断路器最小的好像就只有32A的了吧。32A下面肯定还有控制箱的。32A只是做为出线到控消防制箱吧,消防排污里面到时用DZ47
回复
27楼
我也想知道,他主干和分支各算各的,是不不太合适啊。主干的负荷等于把分支相加然后乘个同时系数这样是不会精确多了
回复
28楼
chopboat 发表于 2013-4-2 17:26 32A,正好的啊,断路器要躲过尖峰电流的冲击,尖峰电流一般是取4~7背计算电流,人家的是32,怎有不合适的? …你错了。断路器不是这么选的。断路器有特性曲线,在额定电流的三倍电流作用下大约7秒才跳,在四倍情况下大约3秒才跳,在七倍情况下1秒才跳(以上数据是某塑壳样本上的数据,微断也差不多)。所有你选断路器按照电机的额定电流选才对,不应该是按照尖峰电流来选断路器的额定电流。
回复
29楼
:time::time:路过,看看
回复
30楼
根据实际负荷情况来设计比较准确:D
回复
31楼
主干线计算负荷是用支线计算负荷之和再乘同时系数