请问大家在做配电负荷计算时,主干线计算负荷是用支线计算负荷之和再乘同时系数呢,还是直接用支线设备功率之和再乘需要系数?还是看实际情况?
请问大家在做配电负荷计算时,主干线计算负荷是用支线计算负荷之和再乘同时系数呢,还是直接用支线设备功率之和再乘需要系数?还是看实际情况?
32楼
qibaolong23 发表于 2013-4-3 17:30 每一个设备有他自己的需要系数和他自己的功率因数,而总的计算是用的是同时系数,概念上是不一样的。这个我知道,按照配电手册,分支乘需要系数,算出分支计算功率之和,再乘同时系数,干线同时系数应该在0.95以上;图中干线直接取设备功率之和乘0.7,计算是不一样的,这个0.7如何定出来的,靠经验吗,还是手册上有?
回复
33楼
wuqiang5588 发表于 2013-4-4 12:21 这位兄台的意见真不敢苟同,首先我们在配电时候要分清楚负荷的性质,然后再根据性质来选择把导线和 …配电回路断路器的选择,过载保护可以不考虑吗?而且只有一台电机?如果断路器选32A,那导线得多粗?不知2A的电机导线才多粗,好不好接线?
回复
34楼
同意楼上的观点!
回复
35楼
好问题,学习学习。
回复
36楼
1,同时利用系数是指不同性质的负荷之间的同时利用百决定的系数。而分支计算负荷已经折算为长期负荷。
2,总计算负荷是可以用分支计算负荷之和来计算,但是分支计算负荷 之间不存在同时利用的问题。但是总计算负荷是分支负荷的向量合,不是算术合而是复数计算合。
回复
37楼
muyuyao 发表于 2013-4-2 17:55 地下室风机的计算电流才2.09A,竟然也设计为32A断路器出线???!!!能有保护作用才怪了!!!!! …断路器是保护线路的,32A断路器配4*6的线缆,属于正配,怎么就没有保护作用了呢?不要只看负载电流大小,要看配的电缆的大小好不好?
回复
38楼
a58547564 发表于 2013-4-5 15:09 空气断路器最小的好像就只有32A的了吧。32A下面肯定还有控制箱的。32A只是做为出线到控消防制箱吧,消防排 …空开有16A的,就我用过NM1-63/33002 16的
回复
39楼
laohuang168 发表于 2013-4-7 10:51 断路器是保护线路的,32A断路器配4*6的线缆,属于正配,怎么就没有保护作用了呢?不要只看负载电流大小, …2A的电机也配4*6的线缆吗???!!!断路器只保护线路吗???!!!
回复
40楼
ksecxxx 发表于 2013-4-6 22:51 这个我知道,按照配电手册,分支乘需要系数,算出分支计算功率之和,再乘同时系数,干线同时系数应该在0. …干多了就知道,这个0.7是两个系数之积,如果真的每个用电设备都算的话不太现实【很费时间的】,都是按经验估计着取。
回复
41楼
ksecxxx 发表于 2013-4-2 14:09 这个设计院的图纸,主干和分支各算各的,合适吗?消防排污计算电流:7.59A,用32A断路器,合适吗?1、计算是合理的 ,0.7是考虑了需要系数和同时系数2、至于断路器的选择问题,其实可以参考选型手册,很多厂家都有自己的手册,上面都有的3、那个2.09A选32A的QF是太荒谬了,如果是空开的话,好像在那本书上看见过是按电机额定电流的2~2.5倍选择,过载保护还是留给热继电器来实现吧
回复