10KV高压电缆型号:YJLV22 8.7/10kv 3x50mm2长度:约300m敷设方式:穿Φ100碳素波纹管直埋事件经过:2007年8月26日下午,雷雨。箱变掉电,查看线路,下线杆跌落保险(三只)全跳开,其中A、C相保险丝烧断,B相完好。更换A、C相保险丝后,先投C相,出现炸响,保险丝烧断。经初步检查,A、C相短路。经开挖,发现电缆被击穿,请见图(手机拍的,不是很清楚):
10KV高压电缆
型号:YJLV22 8.7/10kv 3x50mm2
长度:约300m
敷设方式:穿Φ100碳素波纹管直埋
事件经过:2007年8月26日下午,雷雨。箱变掉电,查看线路,下线杆跌落保险(三只)全跳开,其中A、C相保险丝烧断,B相完好。更换A、C相保险丝后,先投C相,出现炸响,保险丝烧断。经初步检查,A、C相短路。经开挖,发现电缆被击穿,请见图(手机拍的,不是很清楚):
12楼
电缆质量问题,有过电压现象.
回复
13楼
个人认为,雷击时过电压已经导致C相电缆绝缘薄弱处击穿放电出现过流,然后进线处(跌落保险)熔断.此时电缆绝缘已经受到严重损坏.2500V的摇表测试值是不能够全面说明绝缘状况的.此时应该对电缆以及与电缆连接的电器设备全面检查吧.你们的送电速度是不是稍微快了一点.以上是个人意见,说的不对,大家批评指正.
回复
14楼
是电缆质量问题.看击穿程度为第二次送电时使故障点放电造成的.
回复
15楼
根据LZ说的有大量气泡和铜带脱节来看,是电缆质量的问题
回复
16楼
可以看出是由外力损伤造成的,它的击穿面是一个点。
回复
17楼
第一次见 学习了
回复
18楼
学习
回复
19楼
看你电缆附设的地方水很大,并且回填土质量太差,可能也是个因素吧
回复
20楼
学习中,谢谢。
回复
21楼
何以见得??
通常电力电缆 在出厂前会做例行试验,你刚才提到的可能的缺陷在例行试验中都能检查出来的。这些应该都不是导致击穿的主要原因。
回复