请教前辈,卫生间局部等电位需要连接插座。如何连接?是下图方案一的1根线连2个插座还是方案二2根线分别连2个插座呢?规范里有句话:支线间不应串联连接。 是什么意思,是指我这个问题吗?
请教前辈,卫生间局部等电位需要连接插座。如何连接?是下图方案一的1根线连2个插座还是方案二2根线分别连2个插座呢?
规范里有句话:支线间不应串联连接。 是什么意思,是指我这个问题吗?
12楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
13楼
支持沙发的意见,确保万无一失。
回复
14楼
任元会讲座中说要和卫生间插座PE线连接或者和户配电箱PE线连接,显然你第一种方法是对的,
回复
15楼
支持沙发的意见,确保万无一失。:P:kiss:
回复
16楼
我认为第一种方式正确。因动力插座箱PE线均到各个插座,局部等电位联结线接到第一个插座,其它的插座即也与局部等电位联通了,都为一个整体。
回复
17楼
zsf6412 发表于 2013-4-5 01:08 任元会讲座中说要和卫生间插座PE线连接或者和户配电箱PE线连接,显然你第一种方法是对的,任元会真的赞同和户配电箱PE线连接吗???!!!这与02D501-2图集要求不符!!!
回复
18楼
学习了,按规范很费线,没办法,要求不严的话就将就了!
回复
19楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-5 10:52 编辑 baidubaidu 发表于 2013-4-5 10:36 学习了,按规范很费线,没办法,要求不严的话就将就了!TN-S系统并非非常安全!!!PE线也是会传导故障电压的!!!必须依靠各类等电位联结!!!若想对得起天地良心、对住户安全负责,就必须做好各类等电位联结!!!
回复
20楼
:)学习了,请多加关注哦!
回复
21楼
学习了,都没有想过第二种方法
回复