微机综保装置中,保护合闸是怎么工作的呢,其原理是什么,望大神们赐教
微机综保装置中,保护合闸是怎么工作的呢
,其原理是什么,望大神们赐教
2楼
自动重合闸和遥控合闸,不知对不对。
回复
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-3 10:57 编辑
B19-B20是综保ZBW输出端口,在外电路控制上(除压板XB1外)是看不出控制逻辑的,它是监控后台经通讯远控操作的,什么情况下满足合闸条件的逻辑是做在综保ZBW内部的。
B17-B18的跳闸回路也是一样,操作逻辑和保护逻辑也是做在综保ZBW内部的,
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-4-3 10:55 B19-B20是综保ZBW输出端口,在外电路控制上(除压板XB1外)是看不出控制逻辑的,它是监控后台经通讯远控操作 …谢谢您的回复,另外我想问问保护合闸的作用是什么呢
回复
5楼
沙发的意见值得重视。查ZBW装置19、20端子输出的是啥逻辑。重合闸可能性比较大
回复
6楼
“保护合闸”的名字好象不是很合适,可能设计的意思是“(通过)保护器综保”合闸,实际是监控后台(电脑的指令)合闸。
回复
7楼
wbt1198791261 发表于 2013-4-3 11:29 谢谢您的回复,另外我想问问保护合闸的作用是什么呢保护合闸一般指备自投合闸或重合闸。
回复
8楼
新人路过,学习:time:
回复
9楼
这是个微机综保图,平时用SA1的,12.34分合在需要重合或自投时微机自动用B19.20合闸,故障时用B17.18跳闸(前提是开微机里的软压板,和投BX1.2)
回复
10楼
路过,学习!
回复
11楼
学习了,还是不太懂
回复