天正给排水2014 beta 试用版暴风来袭
kobe_bryant24
2013年04月03日 13:10:32
只看楼主

亲爱的各位水友,2013年已经走过了一个季度,天正给排水的上一个正式版本距离今天也已经有7个月了,今天为大家带来天正人最新的天正给排水2014 beta build130402 试用版,欢迎各位水友品尝使用,稍后会附上下载链接与功能更新概况, 特此说明 新的版本将从新计时 总共 500小时试用!! 新版可以兼容 32位 cad2004---2014平台、64位cad2010--2014平台 下载地址:

亲爱的各位水友,2013年已经走过了一个季度,天正给排水的上一个正式版本距离今天也已经有7个月了,今天为大家带来天正人最新的天正给排水2014 beta build130402 试用版,欢迎各位水友品尝使用,稍后会附上下载链接与功能更新概况,
特此说明 新的版本将从新计时 总共 500小时试用!! 新版可以兼容 32位 cad2004---2014平台、64位cad2010--2014平台
下载地址: http://dl.vmall.com/c0iaftajfo
http://tangent.w15.dns-sky.net/T-WT-2014 β1.rar

各位亲:loveliness: 欢迎多多的提供宝贵的意见,我们将致力于为广大的设计人员提供最新最强的给排水设计软件~:lol
免费打赏
zeter
2013年04月13日 22:51:26
62楼
zeter 发表于 2013-4-8 23:19 原来的两个老问题还是存在:1、天正表格还是不能再快捷属性中显示,只要进行设置,autocad就崩溃。2、使 …太失望了,看来只有我自己有这些问题。
回复
kobe_bryant24
2013年04月16日 11:19:26
63楼
enginelam 发表于 2013-4-9 22:33 请问可以支持cad2006吗32位操作系统下的 cad 2006 可以的
回复
骑着蜗牛去看海
2013年04月17日 14:38:49
64楼
室外管线标注显示的还是没有管径哦!只有坡度和长度。
回复
kobe_bryant24
2013年04月18日 10:41:53
65楼
y492097518 发表于 2013-4-17 14:38 室外管线标注显示的还是没有管径哦!只有坡度和长度。可以用 “管径标注” 实现
回复
kobe_bryant24
2013年04月18日 11:48:10
66楼
zeter 发表于 2013-4-8 23:19 原来的两个老问题还是存在:1、天正表格还是不能再快捷属性中显示,只要进行设置,autocad就崩溃。2、使 …1) 这个不懂什么意思? 什么快捷属性 详细点2) 这个问题 发现了 马上修改 谢了 哥们。。。
回复
jcst123
2013年04月20日 20:19:10
67楼
16)化粪池支持管底标注______重要的问题绝非标注!
而是:井上--先给跌差,算出井管底标高。
不是:管标高被动算出的跌落高度
**隔油池、中和池。。。都有类似的问题
回复
kobe_bryant24
2013年04月22日 11:14:14
68楼
jcst123 发表于 2013-4-20 20:19 16)化粪池支持管底标注______重要的问题绝非标注!而是:井上–先给跌差,算出井管底标高。不是:管标 …是说 井 要给一个 跌落差 的 输入吗? 是 跌落差 老控制 井底标高 而不是 井底标高 来控制 跌落差?
回复
jcst123
2013年04月22日 21:35:52
69楼
本帖最后由 jcst123 于 2013-4-22 21:41 编辑

跌落差=最低的进井管标高-出井管标高:

终点标高上推上游标高时时,进井管标高=出井管标高+跌落差(0.115)
起端标高下推下游标高时时,出井管标高=最低的进井管标高-跌落差(0.115)

沉淀池、雨水利用池、污水处理池。。。要求类似
回复
jcst123
2013年04月22日 21:48:35
70楼
kobe_bryant24 发表于 2013-4-3 14:12 4、初始设置——室外管线标注设置,细化从写。支持管径、坡度、管长的分别设置并且支持横排与竖排形式。 …4、长度的前缀如何让用的人自由设置,,,坡度的前缀如何让用的人自由设置
回复
ammonk
2013年04月25日 09:19:09
71楼
华为网盘下载 真是垃圾中的战斗机
回复

相关推荐

APP内打开