各位大师们,我这有一个低温冷藏库项目,采用2台160HP低温螺杆压缩机并联,库温要求-20~-23度,采用冷风机配水冷冲霜系统,蒸发冷却.机组设计蒸发温度-30度,从去年8月份开始运行,直到年后一段时间都能正常降温.但是最近接到反馈,库温只能降到-15度左右,现象是:冷凝温度21度,蒸发温度设定到-40度,系统蒸发温度就能降低到-40度,压缩机能级保持,运行电流116A左右,吸气过热度大约10K.蒸发温度设定-35度,系统蒸发温度就降低到-35度,然后压缩机能级保持!
各位大师们,我这有一个低温冷藏库项目,采用2台160HP低温螺杆压缩机并联,库温要求-20~-23度,采用冷风机配水冷冲霜系统,蒸发冷却.
机组设计蒸发温度-30度,从去年8月份开始运行,直到年后一段时间都能正常降温.但是最近接到反馈,库温只能降到-15度左右,现象是:冷凝温度21度,蒸发温度设定到-40度,系统蒸发温度就能降低到-40度,压缩机能级保持,运行电流116A左右,吸气过热度大约10K.蒸发温度设定-35度,系统蒸发温度就降低到-35度,然后压缩机能级保持!
也联系现场检查了冷风机,盘管表面没有霜层,风机正常运行,就是库温降不下去!(储液器液位较低)
现在主要问题就是系统蒸发温度过低,换热温差高达20~30度,导致机组制冷量降低.请各位帮忙分析,谢谢!!
2楼
按描述,比较明显的现象是冷风机的供液量不足,应该检查膨胀阀是否匹配,或安装是否正确,再检查供液管管道、阀门是否有堵塞
回复
3楼
楼上正解,供液不足。
回复
4楼
感谢您指导!
我觉得不是供液不足导致的,因为前一个月还可以正常降温。再说,现在机组的过热度不大,蒸发温度到-40度,压缩机保持之后,吸气过热度就只有一两度,但是储液器看不到液位,而且供液管也不凉(设计有过冷器的)。现在的现象好像是,冷媒去蒸发器跑了一圈又回来了,根本没换热!
请指正,谢谢!
回复
5楼
-40度能降温,-35度能降温,就是温度降不到-20度?你指的是机组的运行能到对应的蒸发压力吧?最好拿具体运行数据来分析,冷凝压力,蒸发压力等,根据你的描述应该是缺少制冷剂,或者是冷凝压力太低缘故。没有具体数据还是不能完全分析出故障原因。
回复
6楼
nbzlgjr 发表于 2013-4-4 19:00 -40度能降温,-35度能降温,就是温度降不到-20度?你指的是机组的运行能到对应的蒸发压力吧?最好拿具体运行 …您好,-40度、-35度指的是机组运行蒸发温度。现在的运行情况是,库温只能降低到-15~-17度左右,机组运行蒸发温度-40度(如果机组设定-40度的话),冷凝温度22度左右,吸气过热度只有几度,排气温度62度,运行电流116A。按吸气过热度,机组已经带液了,储液器液位很低,过冷器前后温差很小。现在就像冷媒到冷风机跑了一趟回来,没有气化吸热一样,没有冷量输出,所以库温一直降不下去。请帮忙分析,谢谢!
回复
7楼
储液器液位较低是不是缺制冷剂了。供液不足时肯定的了
回复
8楼
一个原因是缺少制冷剂,还有一个是冷凝压力太低。试着将冷凝压力调到15bar看看。
回复
9楼
hgdhgdhgd123 发表于 2013-4-5 21:46 一个原因是缺少制冷剂,还有一个是冷凝压力太低。试着将冷凝压力调到15bar看看。个人感觉制冷剂不缺,因为吸气过热都只有2K,排温也不高。15公斤对应39度冷凝温度,蒸发冷夏天差不多只有35度,现在冷凝压力维持在20~25度之间,请问为何要提高这么多?请指点,谢谢!
回复
10楼
像这样的低温冷库;温度假如降不下来;就说明系统已经问题啦;比如;蒸发器结霜严重;冷凝器效果不好;系统配件堵塞;系统缺少制冷剂;这都是直接引起温度降不下来的原因;好好检查一下;找出来原因的根本;彻底解决;不到现场;只能判断一个大概原因;
回复
11楼
觉得主要是冷媒的蒸发量不够,原因可能是供液不足,蒸发器换热变差(换热面冷冻油积累)等.通过前面的描述, "储液器看不到液位,而且供液管也不凉(设计有过冷器的)",看不到并不表示液位低, 希望检查下冷冻油回路,是否大量跑之蒸发器内,这个最好现场检查查看才能对症处理.
回复