关于高压电动机的失压保护问题
hshgdut
hshgdut Lv.2
2013年04月03日 16:06:29
只看楼主

请教高手,10KV的高压电动机三相电压一相为0V,其他两相为10KV正常,微机保护没起保护跳闸作用,难道高压电机不用缺相保护?还是微机保护本身有缺相?

请教高手,10KV的高压电动机三相电压一相为0V,其他两相为10KV正常,微机保护没起保护跳闸作用,难道高压电机不用缺相保护?还是微机保护本身有缺相?
免费打赏
zyz8438
2013年04月03日 16:30:16
2楼
1、失压保护是失压保护,不是缺相保护。失压保护必须三相都没有电压。

2、“三相电压一相为0V,其他两相为10KV正常”。这明显就不正常,发生了单相金属性接地。一相电压降为0,另外两相相电压升高为线电压。
回复
电气奇才
2013年04月04日 21:53:36
3楼
楼主好像是干高压的,但是没有搞懂我国的高压配电网的中性点运行方式;在我国6~35KV的工厂及架空电力系统大部分采用中性点不接地的运行方式,城市10KV电网由于电缆线路很多,电缆线路对地分布电容造成电力网对地电容电流很大,所以中性点经消弧线圈接地,以抑制减小发生单相接地处的电弧;楼主说的是工厂10KV电力系统,那就是发生了单相接地,其余正常相的对地电压上升为系统线电压10KV,系统正常运行时每相对地电压为10/1.732KV,由于中性点不接地所以系统不会发生单相接地短路!在发生单相接地时继电保护装置只动作于报警,并不要求切闸!
回复
electricity
2024年11月12日 11:59:52
4楼

负序没有投