丙类仓库消防 室内消火栓
gdfei31
gdfei31 Lv.2
2013年04月03日 17:15:13
只看楼主

现有一个3000平米高度为11米的丙类仓库,有自动喷水灭火系统,请问保护面积内同时需要几个室内消火栓的充实水柱同时达到。看到过有自动喷水灭火系统的只要一个充实水柱,但是国标《建筑设计防火规范》上看了几遍都没找到,请问各位高人能否答疑,若是有规范出处,回出来

现有一个3000平米高度为11米的丙类仓库,有自动喷水灭火系统,请问保护面积内同时需要几个室内消火栓的充实水柱同时达到。
看到过有自动喷水灭火系统的只要一个充实水柱,但是国标《建筑设计防火规范》上看了几遍都没找到,请问各位高人能否答疑,若是有规范出处,回出来
免费打赏
云飘飘
2013年04月04日 13:26:32
2楼
都是需要两个水柱同时到达。
回复
neimengguhou
2013年05月02日 17:01:29
3楼
确实需要两股水柱,这个是铁的规定。只有一种情况(先不告诉你)需要一个水柱到达。
回复
pppliyun
2015年12月22日 22:17:28
4楼
两个水柱同时到达
回复
basketballhua
2015年12月23日 08:52:19
5楼
学习了 谢谢
回复