请教:工厂车间的等电位做法探讨
zsf6412
zsf6412 Lv.3
2013年04月06日 16:33:24
只看楼主

请教各位同行,我看工厂车间一般的等电位做法是用扁钢在车间布成网格状,然后各设备的外壳与之相连,做等电位连接。我的想法是:不这样做可以吗?我把车间的一些柱子内钢筋用扁钢上引出做一些局部等电位箱,然后和车间设备的外壳连接,我觉得这种做法可以省很多扁钢,降低成本。请问我这样做可以吗???

2013年04月07日 17:19:36
12楼
个人觉得楼的做还是可以的,只是不能选取做防雷引下线的柱,要尽量选取建筑物中间的柱,而且要保证柱筋与整个接的装置连接良好
回复
liou2741
2013年04月07日 19:39:16
13楼
学习了
回复
ssqqugamd
2013年04月08日 09:04:03
14楼
金属网是车间地面的等电位,柱子和设备连接不是等电位,那是接地。你的想法是错误的。
回复
zsf6412
2013年04月08日 16:51:37
15楼
myqchf 发表于 2013-4-7 08:48 这样做不行,主要因为:基础钢筋做接地极是和车间顶部的避雷针连在一起的,你如果用基础钢筋做等电位点,在 …那变电所的变压器中性点接地连的也是柱子上的钢筋,这个怎么解释啊,雷击时钢筋上的电流也能传到保护线上啊,请你解答一下
回复
muyuyao
2013年04月08日 17:56:01
16楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-9 16:51 编辑 ssqqugamd 发表于 2013-4-8 09:04 金属网是车间地面的等电位,柱子和设备连接不是等电位,那是接地。你的想法是错误的。我认为与设备金属外壳的连接不该叫接地,叫辅助等电位联结更加准确!!!
回复
fitman
2013年04月08日 19:32:52
17楼
呵呵,车间有必要用金属网做等电位吗?不是用地梁的钢筋做地极就可以吗
回复
混在电气
2013年04月09日 08:46:46
18楼
其实在车间做网格的做法自己也遇到过审图中心要求做的情况,但没有查找到依据,最终为了审图通过还是按照他们的要求做了。我想这可能是这种做法流行的一个因素吧。:)
回复
云飘飘
2013年04月09日 10:11:29
19楼
这种做法是可以的,此时注意应同时连接地板内钢筋。
回复
muyuyao
2013年04月09日 16:53:32
20楼
混在电气 发表于 2013-4-9 08:46 其实在车间做网格的做法自己也遇到过审图中心要求做的情况,但没有查找到依据,最终为了审图通过还是按照他 …这种做法很常见!!!不是间距很小的金属网!!!而是间距数十米的接地扁钢网格!!!
回复
muyuyao
2013年04月09日 16:55:02
21楼
wangsx_8210 发表于 2013-4-9 10:11 这种做法是可以的,此时注意应同时连接地板内钢筋。这种情况下,地面混凝土内往往没有钢筋!!!
回复