请教:工厂车间的等电位做法探讨
zsf6412
zsf6412 Lv.3
2013年04月06日 16:33:24
只看楼主

请教各位同行,我看工厂车间一般的等电位做法是用扁钢在车间布成网格状,然后各设备的外壳与之相连,做等电位连接。我的想法是:不这样做可以吗?我把车间的一些柱子内钢筋用扁钢上引出做一些局部等电位箱,然后和车间设备的外壳连接,我觉得这种做法可以省很多扁钢,降低成本。请问我这样做可以吗???

2013年04月10日 17:05:33
22楼
学习了处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!
回复
fitman
2013年04月10日 19:12:12
23楼
muyuyao 发表于 2013-4-9 16:53 这种做法很常见!!!不是间距很小的金属网!!!这个方法靠谱。一般在做设备基础时会预埋接地扁钢到位,但出设计图时一般没标示设备位置,所以看图纸总是觉得接地不理想。
回复
zsf6412
2013年04月10日 21:24:46
24楼
muyuyao 发表于 2013-4-9 16:53 这种做法很常见!!!不是间距很小的金属网!!!请问有这个必要吗,想我说的那样做可以吗
回复
zsf6412
2013年04月10日 21:25:30
25楼
muyuyao 发表于 2013-4-9 16:55 这种情况下,地面混凝土内往往没有钢筋!!!呵呵,地板都是有钢筋的的吧
回复
aliensas
2013年04月10日 21:31:45
26楼
如果是非洁净防静电等一般厂房,地梁做接地网,等点位箱可以从柱子引出没有问题。另,你所有柱子实际都是引下线不管你标还是不标引下线。这个可以看林维勇在出勘误时的解释。什么烧设备之类的说法都不成立
回复
sryks
2013年04月11日 10:47:51
27楼
要是工控设备多,有通信、变频等电子设备,以后有得麻烦的。但单从配电安全性考虑没有多大问题。
回复
xtdl880088
2013年04月14日 20:30:46
28楼
学习了,看来很平常的问题,其实很深奥啊。
回复

相关推荐

APP内打开