这颤动的钢结构隔层该如何加固
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年04月07日 17:16:54
只看楼主

一个简单钢结构隔层,8米*6米方型,"工"型钢12# 槽钢6# 角铁50*50。 附图四张,存在问题,考虑到整体美观,不能在其中间加立柱和吊杆.现在站在二层中间处有3公分多的颤动(幅度),请教如何加强其强度?这个工程是我们半路接到的,问题很多,也很严重,其实这些在施工前都应该考虑这些问题的,方格的间距太大,用料太小,设计不合理,本身就是错误的! 可是各位高人,是否有不用返工的办法啊?在中间加柱子或在上面加吊杆都行不通呀,业主不肯加,怎么办?怎么办啊?求高人帮忙想想办法,谢谢啦!


一个简单钢结构隔层,8米*6米方型,"工"型钢12# 槽钢6# 角铁50*50。

附图四张,存在问题,考虑到整体美观,不能在其中间加立柱和吊杆.现在站在二层中间处有3公分多的颤动(幅度),请教如何加强其强度?这个工程是我们半路接到的,问题很多,也很严重,其实这些在施工前都应该考虑这些问题的,方格的间距太大,用料太小,设计不合理,本身就是错误的!

可是各位高人,是否有不用返工的办法啊?在中间加柱子或在上面加吊杆都行不通呀,业主不肯加,怎么办?怎么办啊?求高人帮忙想想办法,谢谢啦!
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
niubuliang88
2013年04月11日 09:22:42
22楼
加拉条,加支撑。看看大家怎么说
回复
mltk129
2013年04月11日 10:51:24
23楼
必须加斜撑
回复
zoujingang
2013年04月11日 16:18:37
25楼
学习学习了,谢谢!
回复
qq316398213
2013年04月11日 17:35:32
26楼
跨度大 材料小 你想在加固还不如当时做的时候料用大点呢
回复
shenchen0715
2013年04月11日 17:46:48
27楼
可以在工字钢两侧各贴一条4mm钢板,间断焊即可。槽钢下加焊一根方管。但如果想一点都感觉不到震动,除非更换更大的结果,并在上面浇混凝土方可。
回复
chriswebber1
2013年04月12日 13:18:24
29楼
路过 学习学习
回复
guihuagao
2013年04月13日 10:55:13
30楼
xue xi le ....
回复
wjq87aa
2013年04月14日 09:27:39
31楼
次梁少了。增加次梁间距不超过2米
回复
wws6112
2013年04月14日 16:35:59
32楼
小小建议供参考:
1、在所有工字钢两侧包钢板,使其变成方钢管的形式,加大截面竖向刚度。
2、角钢也采用扣角钢的方式,使其变成方钢管的形式,加大截面竖向刚度。
必须保证满焊及焊接质量。
回复
凨云起
2013年04月17日 14:34:04
33楼
使劲的省吧,出了问题了吧,这要是经过专业设计就不会发生
回复