这颤动的钢结构隔层该如何加固
liuyinwang
liuyinwang Lv.6
2013年04月07日 17:16:54
只看楼主

一个简单钢结构隔层,8米*6米方型,"工"型钢12# 槽钢6# 角铁50*50。 附图四张,存在问题,考虑到整体美观,不能在其中间加立柱和吊杆.现在站在二层中间处有3公分多的颤动(幅度),请教如何加强其强度?这个工程是我们半路接到的,问题很多,也很严重,其实这些在施工前都应该考虑这些问题的,方格的间距太大,用料太小,设计不合理,本身就是错误的! 可是各位高人,是否有不用返工的办法啊?在中间加柱子或在上面加吊杆都行不通呀,业主不肯加,怎么办?怎么办啊?求高人帮忙想想办法,谢谢啦!


一个简单钢结构隔层,8米*6米方型,"工"型钢12# 槽钢6# 角铁50*50。

附图四张,存在问题,考虑到整体美观,不能在其中间加立柱和吊杆.现在站在二层中间处有3公分多的颤动(幅度),请教如何加强其强度?这个工程是我们半路接到的,问题很多,也很严重,其实这些在施工前都应该考虑这些问题的,方格的间距太大,用料太小,设计不合理,本身就是错误的!

可是各位高人,是否有不用返工的办法啊?在中间加柱子或在上面加吊杆都行不通呀,业主不肯加,怎么办?怎么办啊?求高人帮忙想想办法,谢谢啦!
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
多啦币梦
2014年11月19日 16:48:32
34楼
加钢柱最直接
回复
sin5le36g
2014年11月19日 22:41:41
35楼
真理往往掌握在少数人的手里
回复
dbxyz8
2014年11月20日 21:11:45
36楼
颤动是因为挠度变形太大
加强主次梁截面高度
分隔加劲肋要小
不处理加固
后果很严重
会有严重安全隐患
回复
flh321
2014年11月22日 11:09:28
37楼
加大截面吧 这种振幅这么大 没法住人的
回复
jswangtian
2014年11月22日 15:22:54
38楼
wjnzhjh 发表于 2013-4-10 17:18 可用以下方法加固主梁:这个东西,支座处怎么处理
回复
jswangtian
2014年11月22日 15:24:30
39楼
wjnzhjh 发表于 2013-4-10 17:25 可用以下方法加固主梁高强螺栓没必要用了吧,梁底的节点板长度应该是115哦。
回复
jswangtian
2014年11月22日 15:26:34
40楼
楼主建个小模型大体算一下吧,主梁肯定是要加固了。
回复
清舟37
2014年11月23日 17:41:00
41楼
路过,学习学习再学习
回复
jingshunda163
2014年11月26日 09:45:40
44楼
这还能加荷载吗
回复
lsj740327
2015年04月05日 09:02:28
45楼
"如果上面再铺瓷砖什么的就很危险了。千万不要再没有加强主梁及次梁的强度下,就给夹层加荷载。"支持
回复