请教低压线路供电半径
hotelhy
hotelhy Lv.3
2013年04月08日 15:13:33
只看楼主

低压线路的供电半径有没有什么要求,比如说一个办公楼走廊长度是120米,电井设置在中间偏右,这样最左边的办公室配电箱至电井的楼层总配电箱有70多米,是否超过范围?

低压线路的供电半径有没有什么要求,比如说一个办公楼走廊长度是120米,电井设置在中间偏右,这样最左边的办公室配电箱至电井的楼层总配电箱有70多米,是否超过范围?
免费打赏
iamcmh
2013年04月08日 15:37:44
2楼
一般是控制在250米内。
回复
w1713236604
2013年04月08日 15:49:16
3楼
以变压器为中心,供电线路半径为800米
回复
智库
2013年04月08日 15:57:13
4楼
1.供电点尽量在负荷中心
2.如果能保证没有压降,供电半径为“无穷大”。
回复
燕子love111
2013年04月09日 11:40:11
5楼
同意楼上的说法
回复
cqlzy83
2013年04月09日 14:03:07
6楼
线路会没有电压降吗!!!!!!!!!
回复
tiger003
2013年04月19日 20:16:26
7楼
一般400V,控制在500米以内,,220V控制在260米左右.
回复
米克
2013年04月20日 16:45:46
8楼
民用建筑配电设计规范里面要求是250米
回复
糖分加土豆
2013年04月20日 17:26:55
9楼
学习了
回复
zsf6412
2013年04月20日 22:43:43
10楼
受教了,又学到了知识
回复
lcqqooqq
2013年04月20日 23:40:44
11楼
变电所到最后一个灯头,250米,北京供电局规定,但一般都超,能到配电室250米就不错了
回复

相关推荐

APP内打开