低压线路的供电半径有没有什么要求,比如说一个办公楼走廊长度是120米,电井设置在中间偏右,这样最左边的办公室配电箱至电井的楼层总配电箱有70多米,是否超过范围?
低压线路的供电半径有没有什么要求,比如说一个办公楼走廊长度是120米,电井设置在中间偏右,这样最左边的办公室配电箱至电井的楼层总配电箱有70多米,是否超过范围?
12楼
学习一下咯
回复
13楼
我认为一般是控制在200米内,尽量在负荷中心会100米左右有1%——3%的电压损失!
回复
14楼
路过学习:)
回复
15楼
干线 250 米
回复
16楼
其实也没必要老是提这个供电半径,根据实际情况,只要压降满足要求就可以了。
回复
17楼
我设计一般考虑250米。
回复
18楼
变压器至负荷250米内,未端个人作法尽量控制在50米内
回复
19楼
一般都按250米考虑,但实际只要压降满足要求即可,
回复
20楼
楼主的问题很好,值得学习
回复
21楼
规定是死的,人是活的,大部分工程都不在规定范围内的。所以就出现用大线径电缆来减少压降的情况。
回复